[?]: Draeger & Simatic communication

SIMATIC S7-200/300/400, Step7, PCS7, CFC, SFC, PDM, PLCSIM,
SCL, Graph, SPS-VISU S5/S7, IBHsoftec, LOGO ...
Post Reply
Baltic
Posts: 6
Joined: Tue Mar 13, 2007 2:05 pm
Location: Russia

[?]: Draeger & Simatic communication

Post by Baltic »

does anybody tried to communicate Regard 3900 (or anything else of Draeger) and Simatic via Profibus?
Lookin' for expirience
Russian wrote:Кто-нибудь имел дело с Драгером?
Предстоит подключить ихний контроллер Regard 3900 через Unogate Profibus-DP к S-7 300, а опыта никакого (с Драгером).
GSD файлик и кой-какую доку я получил, походу там надо какой-то протокол выполнять в цикле.
sania
Site Admin
Posts: 1383
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Post by sania »

чёт не верится,скорей всего там нужно организовать пакет и консистентно его отправить,точно также получить и на его основе создавать следующий
i think you need use send/recive & not PIW/PQW
Post Reply