[?+]: SFB4 (TON) в S7-PLCSIM v5.3
[?+]: SFB4 (TON) в S7-PLCSIM v5.3
Кто нибудь встречался с проблемой? Не работает функция SFB4 v симуляторе S7-PLCSIM v 5.3. Не производит задержку сигнала на указанное время, сигнал проходит сразу. Может кто скажет как лечится?
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... ght=plcsim
Кухаренко Сергей wrote:Действительно этот глюк по поводу программных таймеров (именно программных), которые реализуются посредством системных блоков SFB3, 4 и 5 в версии PLCSIM 5.3 SP1 есть. Исправляется установкой HF1 для этой версии.
http://plcforum.uz.ua//PL ... .part1.rar
http://plcforum.uz.ua//PL ... .part2.rar
http://plcforum.uz.ua//PL ... .part3.rar
копия в Народе
http://plcsim53sp1hf1.narod.ru/