Доброго дня! Кто знает что из-за чего может возникать подобное сообщение? искал ответ , ничего объясняющего не нашел
CPU 1512SP-1 PN
2 of 260; Event ID: 16# 02:39CB 
Hardware  3
Firmware  V 2.6.0
Error: IO device failure - IO device not found
 
 #257, 264 
#262, 264 #263, 264 
Incoming event
Event type:  Error
2/6/2020 2:48:36.097 PM
(Coding:  16#  34 01 00 05 15 F0 C0 AC  72 A1 DE E6 39 CB 00 00  04 B9 00 13 00 00 01 08  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)
При этом на всех модулях ошибок нет, на CPU периодически появляется это сообщение, непонятно как с ней бороться.
			
			
									
						
										
						ET200sp Event ID: 16# 02:39CB
- 
				Answers to FAQs
 - Faq & Info

 - Posts: 185
 - Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
 - Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы
 
Re: ET200sp Event ID: 16# 02:39CB
вкратце : перегрузка траффика
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109771776
p.s.в буфере убрать галку- показывать в hex формате
			
			
									
						
										
						https://support.industry.siemens.com/cs ... /109771776
p.s.в буфере убрать галку- показывать в hex формате
- 
				MAAA
 - Posts: 77
 - Joined: Sun Mar 05, 2017 4:04 am
 
Re: ET200sp Event ID: 16# 02:39CB
Странно, этот ПЛК опрашивается OPC сервером 1 раз в секунду, больше никакого обмена по сети с ним нет.Answers to FAQs wrote: Thu Feb 06, 2020 10:44 am вкратце : перегрузка траффика
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109771776
p.s.в буфере убрать галку- показывать в hex формате
Другие такие же плк таких проблем не имеют .....