Добрый день! Есть необходимость реализовать опрос ModBus устройств, в наличии: 6ES7137-6AA00-0BA0. Есть у кого нибудь пример реализации ModBusА с помощью этого модуля?
если нет, может кто сможет подсказать как это сделать?
можно через стандартные функции TIA PortalА: Modbus_Comm_Load, Modbus_Master реализовать опрос устройств?
			
			
									
						
										
						ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP
- 
				MAAA
 - Posts: 77
 - Joined: Sun Mar 05, 2017 4:04 am
 
- 
				DiVan
 - Site Admin
 - Posts: 127
 - Joined: Mon Aug 15, 2011 2:27 pm
 
Re: ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP
Можно.MAAA wrote:можно через стандартные функции TIA PortalА: Modbus_Comm_Load, Modbus_Master реализовать опрос устройств?
Аналогично как для других СР
https://www.youtube.com/watch?v=fl3XUJ-OSRg
- 
				MAAA
 - Posts: 77
 - Joined: Sun Mar 05, 2017 4:04 am
 
Re: ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP
Большое спасибо!DiVan wrote:Можно.MAAA wrote:можно через стандартные функции TIA PortalА: Modbus_Comm_Load, Modbus_Master реализовать опрос устройств?
Аналогично как для других СР
https://www.youtube.com/watch?v=fl3XUJ-OSRg
А если использовать "Modbus_Comm_Load", то ведь наверное не обязательно грузить HW? настройки модуля CP есть возможность настроить и через Modbus_Comm_Load, верно?