CoMod wrote:...Если дело качается аналоговых входов/выходов то там всегда подразумевается знаковое INT.
Дело как раз их и касается
Schtiel wrote:При добавлении к INT, равному 32767, получим переполнение - в ячейке будет -32768.
Тогда получается нельзя подключать напрямую выход LMN_PER , PID регулятора FB41 напрямую к PQW1? Он (выход регулятора) имеет тип данных WORD, а на аналоговый модуль вывода, насколько я понимаю, всегда нужно подавть INT (-32768...32767 - диапазон зависит от битности модуля) . Потому-что исходя из вышесказанного может возникнуть переполнение?
Если я прав, то получается нужно как-то преобразовывать значения беззнакового INT (WORD) к знаковому INT? (имеется ввиду приводить диапазон значений 0...65535 к диапазону -32768...32768)
Или я не прав, и по этому поводу заморачиваться не слудует: смело подключать напрямую?
Совсем что-то запутался....
