Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
-
Prad
- Posts: 7
- Joined: Wed Sep 21, 2005 10:54 am
- Location: Ukraine
Post
by Prad » Wed Jul 09, 2008 6:10 am
Добрый день!
Есть несколько WinCC визуализаций для нескольких контроллеров. Все контроллеры - в одной сети. Хочется объединить эти WinCC проекты в один. Подскажите, плиз, как проще это можно сделать
Спасибо.
-
sania
- Site Admin
- Posts: 1381
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
-
Contact:
Post
by sania » Wed Jul 09, 2008 9:27 pm
под чем работаешь?
версии PCS? WinCC+Step7?
процы?
-
Prad
- Posts: 7
- Joined: Wed Sep 21, 2005 10:54 am
- Location: Ukraine
Post
by Prad » Thu Jul 10, 2008 10:20 am
WinCC 6 sp4 HF2.
Уже импортировал из разных проектов в один таги и картинки. Картинки оказались разработанными под разные разрешения экранов и теперь все вместе выглядят не гламурно.
-
sania
- Site Admin
- Posts: 1381
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
-
Contact:
Post
by sania » Thu Jul 10, 2008 1:17 pm
а если оригинальные проекты конвертнуть на одну и ту же резолюцию,а потом уж импортировать?
-
Prad
- Posts: 7
- Joined: Wed Sep 21, 2005 10:54 am
- Location: Ukraine
Post
by Prad » Fri Jul 11, 2008 11:30 am
На офф форуме посоветовали в свойствах проекта поставить галочку Adapt Picture. Кадры автоматически сжались\растянулись. Получилось хорошо.