[?]: Проблема при активации проекта в WinCC 6.2

Post by Vital_volk » Sun Apr 06, 2008 7:03 pm

Когда подключаю в StartUp "Alarm Logging Runtime" то проект при активации зависает! Как быть!

ganatol
Posts: 12
Joined: Fri Jun 29, 2007 5:57 am
Location: Russia

Re: [?]: Проблема при активации проекта в WinCC 6.2

Post by ganatol » Sat Oct 29, 2011 1:01 pm

У меня была проблема такая: активация проекта WinCC 6.2 в Runtime висла на этапе загрузки Alarm Logging где-то на 5%.
Причина была в настройках DCOM.
В этом случае через Управление компьютером->Служебные программы->Просмотр событий->Система можно обнаружить сообщение об ошибке с кодом 10010 и примерно такими комментариями:
"Регистрация сервера {13531492-2EA5-497F-9B2C-DE6640819C85} DCOM не прошла за отведенное время ожидания."

Нужно проверить, чтобы свойства DCOM по умолчанию стояли такие как описано:
http://www.opcactivex.com/Support/Tutor ... ultxp.html
У меня в частности в пункте: "Уровень проверки подлинности по умолчанию" стояло "Подключение", а должно "Нет".
Возможно помогло еще то, что когда я ткнул мышкой в папку Настройка DCOM там же в оснастке "Служба компонентов" то сразу посыпались сообщения с предложением подтвердить регистрацию компонентов как раз относящихся к WinCC.