[?]: Измерение частоты с помощью sfb 48

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
AlexDon
Posts: 1
Joined: Fri May 11, 2007 7:15 am
Location: Ukraine, Donetsk

[?]: Измерение частоты с помощью sfb 48

Post by AlexDon » Tue Jun 05, 2007 7:39 am

Подскажите пожалуйста, где можно скачать пример с использованием блока sfb 48 - измерение частоты.

dim
Posts: 2
Joined: Fri Jul 06, 2007 8:41 am
Location: Ukraine

Post by dim » Fri Jul 13, 2007 6:47 am

Где скачать не подскажу. Там все просто. Данный блок работает с контроллерами S7 31xС. В этих контроллерах есть высокочастотные дискретные входы (от 1 до 3). Для каждого входа нужен свой вызов sfb48. Вход sw_gate включает процесс измерения, на вход laddr нужно подать адрес comtage из hw cjnfig, на выходе meas_val частота в мГц, а на countval число импульсов.

akiraz
Posts: 6
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:37 am
Location: Russia

Post by akiraz » Fri Apr 25, 2008 12:47 pm

а правда,что эти счетчики в 31хС требуют как минимум по 2 входа? в настройках есть Signal Evaluation: Pulse/direction . так вот , 124.0 считает импульсы, а второй 124.1 - направления счета. можно ставить hw gate, но нафиг надо. мои эксперименты привели к этому выводу.
можно ли исп 1 вход?как?