 Post subject: Tia Portal V13 HMI
PostPosted: Wed Sep 05, 2018 2:15 pm 

Joined: Wed May 30, 2018 9:49 am
Posts: 46
Здравствуйте! В WinCC можно в строке где прописывается например входной тег на визуализации можно это значение еще делить, умножать, суммировать и т.д. А в Tia portal так можно?
А то у меня не получается может что-то не так делаю!
У меня переменная Type--->Time и в объекте вывода получается 10с ПЛК=10000с HMI. Хочу представить все нормальный вид чтобы 10с=10с.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tia Portal V13 HMI
PostPosted: Thu Sep 06, 2018 2:47 pm 

Joined: Fri Feb 06, 2009 12:06 pm
Posts: 18
Location: Russia
Можно.
как вставить картинку?
понял.
https://yadi.sk/i/mcmddqeQw0JiCw


Last edited by X200881 on Thu Sep 06, 2018 9:07 pm, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tia Portal V13 HMI
PostPosted: Thu Sep 06, 2018 3:16 pm 

Joined: Wed May 30, 2018 9:49 am
Posts: 46
Во что вставить?
Кнопку, просто картинку или что?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tia Portal V13 HMI
PostPosted: Thu Sep 06, 2018 4:24 pm 
Faq & Info
Faq & Info

Joined: Wed Oct 05, 2005 12:00 pm
Posts: 390
X200881 wrote:
как вставить картинку?

так: Рекомендация по размещению картинок
https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic.php?f=37&t=2444&sid=4b4a44f7a3efd6b723c65d334f4079a0


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tia Portal V13 HMI
PostPosted: Fri Sep 07, 2018 12:02 pm 

Joined: Wed May 30, 2018 9:49 am
Posts: 46
Я сделал по другому вызвал функцию T_CONV
но перед этим переменную тип DInt*1000=Time

Time----> S5Time!
Спасибо за помощь натолкнули куда именно копать!

К стати T_CONV это TiaPortal. В Step 7 это FC41.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Tia Portal V13 HMI
PostPosted: Sun Sep 09, 2018 8:37 am 
Site Admin

Joined: Sat Aug 13, 2005 9:15 am
Posts: 1122
в свойствах тага включить скалирование


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version