 Post subject: Alarm logs
PostPosted: Wed Aug 08, 2018 8:39 pm 

Joined: Wed Mar 07, 2018 4:16 pm
Posts: 17
Здравствуйте. Можно ли сделать так, чтобы лог не писал Deactivate - "уход" сообщения, а писал только Activate - "приход"?
Например: мотор включился - в логе "дата/время/мотор включен"
мотор выключился - в логе "дата/время/мотор выключен"


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Alarm logs
PostPosted: Sat Aug 11, 2018 12:56 pm 

Joined: Mon Apr 26, 2010 10:02 pm
Posts: 29
Location: Н.Новгород
Вы не указали ПО о котором идет речь.
Для классики WinCС так можно сделать, но на WinCC flex и TIA WinCC Adv для панелей или РС RunTime будут записаны оба состояния.
Но вы можете в текст сообщения включать текстовый список, например как у вас "выключен"-"включен" привязанный к биту состояния. Текст тогда будет выглядеть так как вам надо. А статус можно вообще не показывать.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Alarm logs
PostPosted: Mon Aug 13, 2018 7:25 pm 

Joined: Wed Mar 07, 2018 4:16 pm
Posts: 17
WinCC flex 2008. Сделал так :)

Image[/url]


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version