PostPosted: Tue Apr 10, 2018 7:35 pm 

Joined: Mon Aug 13, 2012 5:23 pm
Posts: 37
Никогда не имел дело со станциями распределенного ввода-вывода. Собрал на столе минимальную конфигурацию:
1)CPU S7-315-2 PN/DP 315-2EH13-0AB0 - старая ревизия ЦПУ. Пришивку обновил до последней v.2.6.12
2)ET 200M PROFINET (IM153-4 HF)
3)AI 8*13 BIT 331-1KF01-0AB0 подключен к ЕТ.

ЕТ и ЦПУ пингуются.

После загрузки ПО в ЦПУ процессор вываливается в STOP. Только если в программе отсутствуют опросы входов AI, ЦПУ остается в RUN.

Есть ли какие-то нюансы настройки PROFINET, загрузки ПО или адрессации входов/выходов, подключенных к ЕТ? В чем проблема?

Diagnostic buffer of module CPU 315-2 PN/DP

Order No./ Description Component Version
6ES7 315-2EH13-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 2.6.12
Boot Loader Firmware expansion A 6.11.8

Rack: 0
Slot: 2


Serial number: S C-UDL863922006


Event 1 of 76: Event ID 16# 4563
STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Breakpoint in user program: Cyclic interrupt OB (OB 35)
Priority class: 12
FC number: 20
Module address: 12
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
03:48:36.520 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4563 FF84 8C70 0C23 0014 000C)


Event 2 of 76: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 256
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
03:48:36.517 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 2942 FE7A 0020 0100 0000 0000)


Event 3 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
03:46:31.513 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B13 7713)


Event 4 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by stop switch being activated
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
03:46:31.509 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 4303 0B13 7713)


Event 5 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: STOP caused by stop switch being activated
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
03:46:31.420 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713)


Event 6 of 76: Event ID 16# 4300
Power on backed up
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Incoming event
03:46:13.733 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)


Event 7 of 76: Event ID 16# 494E
Power failure
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: No voltage
External error, Incoming event
03:46:04.708 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 494E FF4F C000 0000 0000 0000)


Event 8 of 76: Event ID 16# 4303
STOP caused by stop switch being activated
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Incoming event
03:46:02.083 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000)


Event 9 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: RUN
External error, Incoming event
03:45:46.839 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 596D 0008 C050 07FD 0000 0001)


Event 10 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
03:13:04.086 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B14 7714)


Event 11 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by PG stop operation or by SFB 20 "STOP"
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
03:13:04.083 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 4304 0B14 7714)


Event 12 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: STOP caused by PG stop operation or by SFB 20 "STOP"
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
03:13:03.998 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4304 0B14 7714)


Event 13 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
03:12:53.067 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 596D 0004 C050 07FD 0000 0001)


Event 14 of 76: Event ID 16# 4304
STOP caused by PG stop operation or by SFB 20 "STOP"
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Incoming event
03:12:51.877 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4304 FF84 0000 0000 0000 0000)


Event 15 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
03:10:36.911 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B14 7714)


Event 16 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
03:10:36.908 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 4563 0B14 7714)


Event 17 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
03:10:36.825 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4563 0B14 7714)


Event 18 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
03:10:25.886 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 596D 0004 C050 07FD 0000 0001)


Event 19 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
02:38:25.140 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 596D 0004 C050 07FD 0000 0001)


Event 20 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
02:35:47.966 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 596D 0004 C050 07FD 0000 0001)


Event 21 of 76: Event ID 16# 4563
STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Breakpoint in user program: Cyclic interrupt OB (OB 35)
Priority class: 12
FC number: 20
Module address: 12
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
02:27:45.243 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4563 FF84 8C70 0C23 0014 000C)


Event 22 of 76: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 256
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
02:27:45.240 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 2942 FE7A 0020 0100 0000 0000)


Event 23 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
02:27:44.235 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B14 7714)


Event 24 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
02:27:44.232 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 4563 0B14 7714)


Event 25 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
02:27:44.145 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4563 0B14 7714)


Event 26 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
02:27:33.189 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 596D 0004 C050 07FD 0000 0001)


Event 27 of 76: Event ID 16# 4563
STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Breakpoint in user program: Cyclic interrupt OB (OB 35)
Priority class: 12
FC number: 20
Module address: 12
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
02:25:50.699 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4563 FF84 8C70 0C23 0014 000C)


Event 28 of 76: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 256
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
02:25:50.696 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 2942 FE7A 0020 0100 0000 0000)


Event 29 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
02:25:49.691 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B13 7713)


Event 30 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
02:25:49.688 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 4563 0B13 7713)


Event 31 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
02:25:49.601 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4563 0813 7713)


Event 32 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
02:25:38.654 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 596D 0004 C050 07FD 0000 0001)


Event 33 of 76: Event ID 16# 4300
Power on backed up
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Incoming event
02:25:31.910 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)


Event 34 of 76: Event ID 16# 494E
Power failure
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: No voltage
External error, Incoming event
02:25:21.894 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 494E FF4F C000 0000 0000 0000)


Event 35 of 76: Event ID 16# 4563
STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Breakpoint in user program: Cyclic interrupt OB (OB 35)
Priority class: 12
FC number: 20
Module address: 12
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
02:16:41.145 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4563 FF84 8C70 0C23 0014 000C)


Event 36 of 76: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 256
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
02:16:41.142 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 2942 FE7A 0020 0100 0000 0000)


Event 37 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
02:12:50.138 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B14 7714)


Event 38 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
02:12:50.135 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 4563 0B14 7714)


Event 39 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
02:12:50.048 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4563 0B14 7714)


Event 40 of 76: Event ID 16# 4563
STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Breakpoint in user program: Cyclic interrupt OB (OB 35)
Priority class: 12
FC number: 20
Module address: 12
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
02:11:47.503 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4563 FF84 8C70 0C23 0014 000C)


Event 41 of 76: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 256
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
02:11:47.500 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 2942 FE7A 0020 0100 0000 0000)


Event 42 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
02:11:46.496 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B14 7714)


Event 43 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
02:11:46.493 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 4563 0B14 7714)


Event 44 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
02:11:46.403 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4563 0B14 7714)


Event 45 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
02:11:35.479 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 596D 0004 C050 07FD 0000 0001)


Event 46 of 76: Event ID 16# 4563
STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Breakpoint in user program: Cyclic interrupt OB (OB 35)
Priority class: 12
FC number: 20
Module address: 12
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
02:10:06.167 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4563 FF84 8C70 0C23 0014 000C)


Event 47 of 76: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 256
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
02:10:06.164 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 2942 FE7A 0020 0100 0000 0000)


Event 48 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
02:10:05.159 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B14 7714)


Event 49 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
02:10:05.156 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 4563 0B14 7714)


Event 50 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
02:09:54.067 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4563 0B14 7714)


Event 51 of 76: Event ID 16# 4563
STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Breakpoint in user program: Cyclic interrupt OB (OB 35)
Priority class: 12
FC number: 20
Module address: 12
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
12:11:34.027 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4563 FF84 8C70 0C23 0014 000C)


Event 52 of 76: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 256
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
12:11:34.024 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 2942 FE7A 0020 0100 0000 0000)


Event 53 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
12:11:33.020 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B14 7714)


Event 54 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
12:11:33.016 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 4563 0B14 7714)


Event 55 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered via MPI; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
12:11:21.923 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4563 0B14 7714)


Event 56 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
12:11:10.975 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 596D 0004 C050 07FD 0000 0001)


Event 57 of 76: Event ID 16# 4563
STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Breakpoint in user program: Cyclic interrupt OB (OB 35)
Priority class: 12
FC number: 20
Module address: 12
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
12:10:06.707 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4563 FF84 8C70 0C23 0014 000C)


Event 58 of 76: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 256
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
12:10:06.704 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 2942 FE7A 0020 0100 0000 0000)


Event 59 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
12:10:05.700 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B13 7713)


Event 60 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
Startup information:
- Startup with modified system configuration
- Difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
12:10:05.696 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 0000 0B13 7713)


Event 61 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
12:10:05.608 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 0000 0813 7713)


Event 62 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
12:09:38.596 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 596D 0004 C050 07FD 0000 0001)


Event 63 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
cause of error: Bps not suitable for PROFINET IO
operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
12:08:29.010 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 596D 0004 C050 07FD 0000 0001)


Event 64 of 76: Event ID 16# 430E
Memory reset executed
Previous operating mode: STOP (memory reset)
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Incoming event
12:03:12.475 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 430E FF23 0000 0000 0000 0000)


Event 65 of 76: Event ID 16# 4546
STOP caused by CPU memory management
Previous operating mode: STOP (own initialization)
Requested operating mode: STOP (memory reset)
Internal error, Incoming event
12:03:10.969 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4546 FF32 C0C0 8FFE 0000 0000)


Event 66 of 76: Event ID 16# 4300
Power on backed up
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Incoming event
12:03:10.969 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)


Event 67 of 76: Event ID 16# 6522
Illegal module: replace module and reset memory
Operating mode: STOP (own initialization)
Internal error, Incoming event
12:03:10.969 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 6522 FF03 0000 0001 0001 8FFE)


Event 68 of 76: Event ID 16# 4580
STOP: backup buffer contents inconsistent (no transition to RUN)
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
12:02:57.077 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4580 FFF4 0000 0002 0000 0000)


Event 69 of 76: Event ID 16# 494E
Power failure
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: No voltage
External error, Incoming event
12:02:57.076 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 494E FF4F C000 0000 0000 0000)


Event 70 of 76: Event ID 16# 4303
STOP caused by stop switch being activated
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Incoming event
12:02:52.939 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000)


Event 71 of 76: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
12:02:18.956 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0013 7713)


Event 72 of 76: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
Startup information:
- Startup without modified system configuration
- No difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Incoming event
12:02:18.952 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 1381 FE64 C772 0000 0013 7713)


Event 73 of 76: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
Startup information:
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
12:02:18.704 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 0000 0013 7713)


Event 74 of 76: Event ID 16# 430E
Memory reset executed
Previous operating mode: STOP (memory reset)
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Incoming event
12:00:03.336 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 430E FF23 0000 0000 0000 0000)


Event 75 of 76: Event ID 16# 4546
STOP caused by CPU memory management
Previous operating mode: STOP (own initialization)
Requested operating mode: STOP (memory reset)
Internal error, Incoming event
12:00:00.424 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4546 FF32 C0C0 0104 0000 0000)


Event 76 of 76: Event ID 16# 4580
STOP: backup buffer contents inconsistent (no transition to RUN)
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Internal error, Incoming event
12:00:00.000 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4580 FFF3 0000 0000 0000 0000)


Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 7:45 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3284
Location: Russia
Особенность при обращении к аналоговым портам, обычно расположенным, за пределами образа процесса с адресов 256 ...
к ним надо обращаться в программе как PIW256, а не IW256
то есть программа должна обращаться напрямую к Периферийному порту PIW256
а не к его образу IW256 в образе процесса


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 9:22 pm 

Joined: Mon Aug 13, 2012 5:23 pm
Posts: 37
CoMod wrote:
Особенность при обращении к аналоговым портам, обычно расположенным, за пределами образа процесса с адресов 256 ...
к ним надо обращаться в программе как PIW256, а не IW256
то есть программа должна обращаться напрямую к Периферийному порту PIW256
а не к его образу IW256 в образе процесса


Так и обращаюсь - первый канал PIW 256. А терминатор никакой не нужен на шине, я тут подумал? Еще на ЦПУ горят индикаторы SF и BF, также и на ET (если я ничего не путаю).


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 10:18 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3284
Location: Russia
Quote:
Event 9 of 76: Event ID 16# 596D
The existing network configuration do not correspond to the system requirements or configuration
logical address of the error-detecting module 2045
значит сама станция не инициализирована - не задан IP

и поэтому не может прочитать порт
Quote:
Event 2 of 76: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 256

терминаторы не нужны


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 11, 2018 7:44 am 

Joined: Mon Aug 13, 2012 5:23 pm
Posts: 37
IP задан. Станция пингуется. Можно ли ЦПУ соединять по PN со станцией. Коммуникационный процессор не нужен? Гадаю уже.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 11, 2018 9:48 am 

Joined: Mon Apr 26, 2010 10:02 pm
Posts: 24
Location: Н.Новгород
Profinet имя у станции задано?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 11, 2018 8:44 pm 

Joined: Mon Aug 13, 2012 5:23 pm
Posts: 37
Решено.
Несколько "телодвижений" заставили ЦПУ заработать:

1) у ЦПУ и станции ЕТ должны быть одинаковые режимы работы интерфейса Profinet. Например 100MBPs Fullduplex.
2) Должна быть настроена топология Profinet с указанием "партнеров". Важно указать какой именно порт используется для связи одного устройства с другим и только так оно работает.
3) Через 10Мбитный коммутатор не заработало, наверное т.к. моя станция поддерживает только 100MBps. Позже проверю с 100Мбитным коммутатором.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 11, 2018 9:03 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3284
Location: Russia
volotovskyd wrote:
3) Через 10Мбитный коммутатор не заработало, наверное т.к. моя станция поддерживает только 100MBps.
Позже проверю с 100Мбитным коммутатором.
у меня на столе работает с гигабитным роутером :)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Apr 11, 2018 9:32 pm 

Joined: Wed Oct 13, 2010 11:44 am
Posts: 212
Location: Russian Federation
Создай и загрузи в контроллер пустую OB122
Event 2 of 76: Event ID 16# 2942
I/O access error, reading
P area, word access, Access address: 256
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
03:48:36.517 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 2942 FE7A 0020 0100 0000 0000)

а потом уже разбирайся, почему твоя FC20 не может прочитать адрес 256.
Event 1 of 76: Event ID 16# 4563
STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)
Breakpoint in user program: Cyclic interrupt OB (OB 35)
Priority class: 12
FC number: 20
Module address: 12
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
03:48:36.520 PM 04/10/2018
(Coding: 16# 4563 FF84 8C70 0C23 0014 000C)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Apr 12, 2018 12:26 pm 
Site Admin

Joined: Sat Aug 13, 2005 9:15 am
Posts: 1111
1) auto
2) удалить всю топологию
3) пофиг какой свич
как выше было замечено профинет работает по имени и надо задать имя станции, ип ей проц пропишет при стартапе


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Apr 13, 2018 9:59 pm 

Joined: Mon Aug 13, 2012 5:23 pm
Posts: 37
Завтра попробую, отпишусь. У меня выдавало ошибки в диагностике что-то вроде о несовместимости с PNIO и т.п., если не ошибаюсь.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Apr 14, 2018 8:45 pm 

Joined: Mon Aug 13, 2012 5:23 pm
Posts: 37
sania wrote:
1) auto
2) удалить всю топологию
3) пофиг какой свич
как выше было замечено профинет работает по имени и надо задать имя станции, ип ей проц пропишет при стартапе


Действительно, заработало и так. Не понимаю тогда, почему изначально не работало. Всем спасибо.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jun 12, 2018 7:04 pm 

Joined: Mon Aug 13, 2012 5:23 pm
Posts: 37
И снова здравствуйте ((
Опять двадцать пять! Проблема вернулась.
ОЧЕНЬ СРОЧНО нужно решить проблему. STEP7 5.5.
Кто-нибудь срочно пошагово может описать создание следующей конфигурации: ЦПУ 315-2 PN/DP без модулей. С ним через коммутатор соединена станция ЕТ200М 153-4 PN/HF V4.0, к которой присоединен AI 8x13bit 331-1KF01-0AB0. После заливки в ЦПУ проекта процессор переходит в "СТОП" и горит "SF".
Еще вопрос: какая разница между IM153-4 PN HF V4.0 и IM153-4 PN HF V4.0 Shared Device в Hardware? И какие модули, присоединяемый к ЕТ нужно выбирать - из выпадающего списка станции IM153-4 или как обычно из списка SM-300.
И еще. У меня сохранился короткий проект, который в предыдущий раз заработал. Он и сейчас работает, но только на реальном ПЛК. При попытке залить этот проект в PLCSIM его процессор тоже переходит в STOP и горит SF. Со станциями ET PLCSIM вообще дружит?

Всем заранее спасибо за ответ.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 15, 2018 5:17 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 525
Location: Russia
Пошагово только спецы Сименс, если приедут.
1. Что бы легче было разбираться, проц ставь в стоп, и пока все не "загорится зелененьким" стартовать не надо.
2. В симуляторе много чего не работает.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jun 17, 2018 10:16 pm 

Joined: Mon Aug 13, 2012 5:23 pm
Posts: 37
Вот что нашел.

""Only the CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, and CPU 318-2 CPUs download
an I/O configuration. If you download a program from another S7-300
CPU, the system data does not include the I/O configuration. This
causes errors when you attempt to access peripheral I/O in S7-PLCSIM.
To correct this, create an CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, or CPU 318-2
station and put a copy of your hardware configuration into it. Download
the hardware configuration from the CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, or
CPU 318-2 to S7-PLCSIM."

Короче, для тестирования в PLCSIM создаю новую аппаратную конфигурацию с поддерживаемым и подходящим для меня функционалом ЦПУ и станцией с Profibus, тестирую на ней, потом перед заливкой в контроллер снова меняю конфигурацию на верную и заливаю. Все получилось. Вот так неожиданные костыли! Не ожидал такого от Siemens!

Всем добра.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 18, 2018 6:35 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 525
Location: Russia
Да нет там никаких костылей.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 16 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version