Связка TP177 + S7-315 используется в бытовой системе управления и регулирования Т частного дома. Возникла необходимость синхронизировать систему с сервером реального времени - любым, например time.windows.com. Система в локальной сети имеющей выход в интернет.
Есть ли встроенные возможности у TP177 или S7-315 для такой синхронизации? Установка в ручном режиме реальных времени/даты ничего не дает, так как при отключении/сбросе питания все сбрасывается на заводские установки.
Спасибо!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Mar 05, 2018 3:13 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 560
Location: Russia
Что значит ВСЕ сбрасывается на заводские установки?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Mar 05, 2018 3:40 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 560
Location: Russia
Насколько я еще помню, в панели (ТР177) можно заливать (синхронизировать) время из 300 ПЛК. Ну а там (в 300) при отключении часы сбрасываются однозначно. По крайней мере лет эдак много назад я писал программу, что бы при включении оператор вводил время и дату прежде чем начать работу на оборудовании.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 14, 2018 1:25 am 

Joined: Wed Mar 16, 2016 12:49 pm
Posts: 7
Dfcz wrote:
Что значит ВСЕ сбрасывается на заводские установки?

По умолчанию в панели ТР177 зашито декабрь 2011 года. После установки реального времени все работает. НО! При отключении эл. энергии - сельская местность, сбрасывается опять на заводские.
Есть ли возможность синхронизировать время ТР177 с сервером реального времени, как это устроено в любой системе Windows. Тем более что там Windows CE.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 14, 2018 10:49 am 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3360
Location: Russia
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs/document/24104104/how-do-you-synchronize-the-date-and-time-between-an-operator-panel-and-an-s7-300-s7-400-controller-with-wincc-flexible-?dti=0&dl=en&lc=ru-RU


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 14, 2018 12:46 pm 

Joined: Wed Mar 16, 2016 12:49 pm
Posts: 7
Спасибо!
Это все я усвоил из документации. У меня несколько иная проблема. Наверное я не корректно объяснил проблему.
При включении питания и запуске программы управления котельной, я ввожу с панели реальные дату и время. Система заработала, я уехал на работу. Среди дня пропала электроэнергия на любое время. При восстановлении питания программа запустилась и продолжила работу. Но! Системное время сбросилось на заводские установки - декабрь 2011 года. Приходится по новой вводить эти данные.
В документации на ТР177 и контроллер не нашел функции синхронизации времени с внешним сервером. Думал, что есть какой нибудь скрипт или недокументированная возможность синхронизировать системное время с сервером реального времени.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 14, 2018 1:13 pm 

Joined: Mon Apr 26, 2010 10:02 pm
Posts: 35
Location: Н.Новгород
Синхронизируйте время панели с контроллером, как в примере.
Вводите время не панели, а контроллера.
При пропадании питания часы контроллера не сбрасываются, а останавливаются. Все точнее. Потом откорректируете с панели.
С сервером времени синхронизируйте часы контроллера. Для этого в вашей сети должен быть мастер времени. Примеры на сайте сименса есть.
Часы мастера времени синхронизируются с часами из интернета или GPS или другими сигналами времени. Оборудование есть в каталогах сименса, но это дорого.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 14, 2018 2:19 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3360
Location: Russia
POV_PDA wrote:
Синхронизируйте время панели с контроллером, как в примере.
Вводите время не панели, а контроллера.
Именно как в примерах - выводите время из контроллера
POV_PDA wrote:
При пропадании питания часы контроллера не сбрасываются, а останавливаются. Все точнее. Потом откорректируете с панели.
При отключении питания часы в S7-300/S7-1200/S7-1500/панели Comfort питаются от встроенного "суперкондесаторного аккумулятора"(ионистора) - убегают за счёт неточности кварца.
Quote:
Deviation per day, max. 10 s; Typ.: 2 s
Заряда хватает на 20 дней ... месяц
Quote:
Time of day
Clock
Back-up duration typically 6 weeks

блямба вверху по центру
Image

у панели Comfort блямба в правом нижнем углу
Image

Я бы посоветовал для котельной использовать блок бесперебойного питания =24/=24 на аккумуляторах - менять аккумуляторы через 2 года.
В зависимости от комплекта батарей и нагрузки может работать много часов, показывая реальную ситуацию в системе котельной
https://support.industry.siemens.com/cs/products/6ep1931-2dc21/sitop-dc-ups-module-6a-without-interface?pid=92342&mlfb=6EP1931-2DC21&mfn=ps&lc=en-WW
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 14, 2018 2:53 pm 

Joined: Wed Mar 16, 2016 12:49 pm
Posts: 7
Всем СПАСИБО!
Буду разбираться.
Бесперебойник в планах.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Mar 16, 2018 4:22 pm 

Joined: Wed Mar 16, 2016 12:49 pm
Posts: 7
Не подозревал о наличии внутреннего источника в контроллере.
В 400-х внешняя батарейка стандартно. Последняя версия из 300-х, где видел внешнюю батарейку - 314.
Разобрался. Еще раз СПАСИБО!
P.S. 4 часа с отключенным питанием - все работает. Не знаю с какой точностью, мне миллисекунды не нужны. Точность до минуты вполне устраивает.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version