[?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Re: Не могу подключиться к S7-400H
Дополнительный пакет не нужен.
Странные адреса в проекте.
Проект чей то или это личный первый опыт ?
Нужны копии экранов HWConfig и Connections
Странные адреса в проекте.
Проект чей то или это личный первый опыт ?
Нужны копии экранов HWConfig и Connections
Re: [?]: Не могу подключиться к S7-400H
Как мне сказали, в контроллер ничего не загружали. Т. е. должен быть нулевым...
Re: [?]: Не могу подключиться к S7-400H
Значит первым делом надо проинизиализировть их IP по МАС адресам на мордах.
есть специальная утилита Primary Setup Tool (PST) version V4.2 HF1, 4.2 and 4.1 for setting addresses of SIMATIC NET Industrial Ethernet products available as download
https://support.industry.siemens.com/cs ... s-download
или это сделать по МАС адресам на мордах, выбрав ISO протокол для своей карты...
затем уже протокол поменять на TCP/IP
есть специальная утилита Primary Setup Tool (PST) version V4.2 HF1, 4.2 and 4.1 for setting addresses of SIMATIC NET Industrial Ethernet products available as download
https://support.industry.siemens.com/cs ... s-download
или это сделать по МАС адресам на мордах, выбрав ISO протокол для своей карты...
затем уже протокол поменять на TCP/IP
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.1.3
IP CP - 192.168.2.2 и 192.168.2.3
адресация неправильная должно быть так-то так:
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.2.2
IP CP - 192.168.1.3 и 192.168.2.3
профтнету нужен один сабнет
первый даунлоад надо делать из хардвера а не из симатик менеджера
IP CP - 192.168.2.2 и 192.168.2.3
адресация неправильная должно быть так-то так:
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.2.2
IP CP - 192.168.1.3 и 192.168.2.3
профтнету нужен один сабнет
первый даунлоад надо делать из хардвера а не из симатик менеджера
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Контроллер прогрузил, всем спасибо.
Правда при каждом подключении к ПЛК выскакивает это сообщение почему то...
Еще вопрос.
Есть панель оператора серии Комфорт.
Один Ethernet порт подключен к первому ПЛК, второй ко второму.
Огоньки на портах моргают (связь есть) но на панели ничего не отображается (тэги с контроллера).
Куда тут надо смотреть?
Правда при каждом подключении к ПЛК выскакивает это сообщение почему то...
Еще вопрос.
Есть панель оператора серии Комфорт.
Один Ethernet порт подключен к первому ПЛК, второй ко второму.
Огоньки на портах моргают (связь есть) но на панели ничего не отображается (тэги с контроллера).
Куда тут надо смотреть?
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
https://support.industry.siemens.com/cs ... -h-stationsmnt wrote:Есть панель оператора серии Комфорт.
Один Ethernet порт подключен к первому ПЛК, второй ко второму.
Огоньки на портах моргают (связь есть) но на панели ничего не отображается (тэги с контроллера).
Куда тут надо смотреть?
и разберись с адресами - в примере
IP addresses in example
• CPU_1: 192.168.0.130
• CPU_2: 192.168.0.131
• панель : 192.168.0.3
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
В этом примере панель подключается не к ПЛК, а к коммуникационным процессорам.
Это принципиально?
А то у меня коммуникационники для связи с верхним уровнем...
Это принципиально?
А то у меня коммуникационники для связи с верхним уровнем...
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Как и в случае с Профибусом можно подключать напрямую к встроенному Эзернету.
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Что то не могу найти документации на модули IM:
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
Интересует описание показаний светодиодов.
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
Интересует описание показаний светодиодов.
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
https://support.industry.siemens.com/cs ... 2ba10-0xb0smnt wrote:Что то не могу найти документации на модули IM:
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
Интересует описание показаний светодиодов.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 2ba70-0xb0
https://support.industry.siemens.com/cs ... 1lb00-0xa0
Самое смешное бывает, когда при ПНР узнают про заднюю активную шину
http://s7detali.narod.ru/ET200M/YLink.html
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Это все я видел. Там нет нормальной документации на модули (с описанием светодиодов).
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Эта таблица не для моих модулей. Нет светодиода "ACT".