Пакет PCS7. проблема постоянные обрывы по Profibus
c ячейками ABB( блоки контроля и управления M-101P).
Подскажите пожалуйста программные и аппаратные методы диагностики шины Profibus.

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Обрывы Profibus

Post by CoMod » Thu Jun 22, 2017 6:48 am

Светодиод BF =BusFault
и OB обработок ошибок доступа к периферии могут указать адрес сбоящего устройства

Покажи конфигурацию сети HWConfig
расстояния, скорость
кабель фирменный или телефонная лапша

один модуль АВВ Профибус для АВВ УПП у меня как то в состоянии поставки заглючил, поменяли на здоровый.

snikolay2015
Posts: 7
Joined: Sun Aug 21, 2016 9:10 pm

Re: Обрывы Profibus

Post by snikolay2015 » Sat Jun 24, 2017 10:37 am

Спасибо за совет.
Проблема решилась заменой ячейки АBB (блок контроля и управления М-101Р) .
В начале обрыв по profibus 2 ячеек не более 1 секунды,через 12 часов недоступны 14 ячеек(вся подсеть после репитора).
Методом вкатывания и выкатывания была обнаружена дефектная ячейка.