Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Kreadlling
Posts: 26
Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am

Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Post by Kreadlling » Wed Jun 21, 2017 3:36 pm

Здравствуйте. Ситуация такая - сконфигурированы два канала (AI04_PV, AI_05PV) как 4х жильные 4-20 мА на модуле AI8x12bit (slot №4, slot №5) - см. картинку ниже, в программе SPPA T3000 для вывода на ПТК показаний УП (указателя положения открытия регулятора). Промеряли петлю 4-20 мА от УП до канала - токовый сигнал есть - изменяется от 4х до 20 мА. Но на ПТК вывода нет - на канале AI04_PV висит сигнал BAD (-9,99711-BAD-LL), как и на других резервных каналах. Меняли шинный модуль, на котором сидят эти два модуля со слотами 4,5 не помогло, сами модули тоже меняли, все равно на этих двух каналах висят ошибки BAD (-9,99711-BAD-LL). Могут ли интерфейсные модули IM153-2 или шинный модуль на котором сидят эти интерфейсные модули быть причиной не вывода сигнала от УП или в чем вообще может быть причина?
Image - вся шина в сборке
Image - интерфейсные модули
Image - вид в птк

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Post by CoMod » Wed Jun 21, 2017 4:20 pm

Интерфейсные модули резервированной головы станции сами по себе не могут быть причиной данной экранной проблемы.
Причины:
- неправильно сконфигурирован канал ввода - по типу, реакции на ошибки, подстановочные значения в случае ошибки
- чисто программная ошибка в самой программе
- неправильная обработка резервированных входов

где нибудь прочитать напрямую этот вход L PIW ***

Kreadlling
Posts: 26
Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am

Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Post by Kreadlling » Wed Jun 21, 2017 4:33 pm

CoMod wrote:Причины:
- неправильно сконфигурирован канал ввода - по типу, реакции на ошибки, подстановочные значения в случае ошибки
- чисто программная ошибка в самой программе
- неправильная обработка резервированных входов

где нибудь прочитать напрямую этот вход L PIW ***
А не подскажете как должен быть сконфигурирован канал 4-х жильный канал 4-20 ма (тип, реакции на ошибки, подстанов. значения)? Что значит чисто программная ошибка? Мы смотрим отображение канала на железе (slot № 4), дальше куда этот сигнал идет нам не важно. Что значит неправильная обработка резервированных входов, из за чего это может быть?
И как напрямую прочитать вход L PIW? То есть подключиться к IM-153?

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Post by CoMod » Wed Jun 21, 2017 4:43 pm

Мы вроде уже обсуждали этот модуль viewtopic.php?f=9&t=25186
прошло 6 недель (h)

Kreadlling
Posts: 26
Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am

Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Post by Kreadlling » Wed Jun 21, 2017 7:43 pm

CoMod wrote:Мы вроде уже обсуждали этот модуль
Я уже проверил, что канал AI04_PV неисправен, УП переподключили на резервный канал AI05_PV, который исправен, есть токовая петля 4-20 мА, также померяно сопротивление при конфигурации 4х жильный 4-20 мА на канале AI04_PV - там сопротивление больше 1 Мом, тогда как на исправном AI05_PV - 26 ом, как и должно быть на канале. Почему то в ПТК не передаются значения УП исправного канала - все 4х жильные 4-20 мА неправильно отображаются в ПТК...

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Post by CoMod » Thu Jun 22, 2017 6:42 am

надо в ПТК посмотреть что П читает с Т и почему именно это выдаёт в К
SPPA T3000 кто внедрял и кто обслуживает ?

Kreadlling
Posts: 26
Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am

Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Post by Kreadlling » Fri Jun 23, 2017 6:59 pm

CoMod wrote:надо в ПТК посмотреть что П читает с Т и почему именно это выдаёт в К
что это значит?

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Post by CoMod » Fri Jun 23, 2017 8:00 pm

Kreadlling wrote:
CoMod wrote:надо в ПТК посмотреть что П читает с Т и почему именно это выдаёт в К
что это значит?
а это :?:
Kreadlling wrote:в программе SPPA T3000 для вывода на ПТК показаний УП...
мы второй месяц играем в игру букв (h)
вместо быстрого ответа на уточняющие вопросы типа Что читается напрямую с PIW ***.

Kreadlling
Posts: 26
Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am

Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Post by Kreadlling » Sun Jun 25, 2017 6:39 am

CoMod wrote: вместо быстрого ответа на уточняющие вопросы типа Что читается напрямую с PIW .
Что читается напрямую с PIW? И как прочитать?

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале

Post by CoMod » Sun Jun 25, 2017 7:05 am

Kreadlling wrote:
CoMod wrote: вместо быстрого ответа на уточняющие вопросы типа Что читается напрямую с PIW .
Что читается напрямую с PIW? И как прочитать?
эту особую инновационную гордость внедряет конкретная единственная организация за очень большие деньги
https://www.energy.siemens.com/ru/ru/au ... -t3000.htm
Чтобы быть на шаг впереди конкурентов, необходимо разрабатывать инновационные решения как в области технологий электростанций, так и в области КИПиА.
Только тот, кто использует передовые технологии, может занять лидирующие позиции на рынке.

Принимая во внимание этот факт, мы особенно гордимся нашей разработкой системы автоматизации электростанций Siemens T3000 (SPPA-T3000).
Система предназначена для выполнения любых задач в области автоматизации электростанции: управление турбиной , управление бойлером и его защита, вспомогательное оборудование и интеграция систем других поставщиков, таких как оборудование газогенератора в установках комбинированного цикла с внутренней газификацией угля.

Основные преимущества SPPA-T3000, нового эталона в области управления:
- простое управление, позволяющее операторам быстро освоить систему;
- высокая эффективность распределения данных — нужная информация в любое время, в любом месте;
- низкие затраты в течение всего срока службы для долгосрочного коммерческого успеха.
и видимо в данном случае только разработчик знает как с ней работать :? раз они не научили никого из вас работой со Степ7 на процессорах S7-400H с резервированным вводом/выводом на резервированных ЕТ200М.
Любое инородное вмешательство неквалифицированным персоналом может повлечь необратимые последствия для всей энергосистемы страны (h)

Post Reply