[?+]: Калибровка сенсора Панели оператора Siemens TP170B
[?+]: Калибровка сенсора Панели оператора Siemens TP170B
Здравствуйте.
На оборудование стоит панель оператора Siemens TP170B Color.
Кнопки управления реагируют если нажимать их немного правее, того места где они светятся.
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти с панелью.
На оборудование стоит панель оператора Siemens TP170B Color.
Кнопки управления реагируют если нажимать их немного правее, того места где они светятся.
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти с панелью.
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
А если калибровку экрана заново сделать?
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
А как можно сделать калибровку экрана?Usver wrote:А если калибровку экрана заново сделать?
У меня есть backup этой панели (когда-то сделал на всякий случай, уже не помню какой прогой, наверной ProTool). В панели есть флэшка, что на ней и для чего она я не знаю.
Если залить этот backup поможет или нет?
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Перезагружаешь панель по питанию, вместо запуска проекта выбираешь "Панель управления", там ищешь калибровку экрана по 5 точкам: 4 угла + центр. Перезагружаешься в проект. Всё.
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Я выбрал "Control Panel".
Кнопка "Control Panel" находится в середине экрана. Чтобы ее нажать мне нужно коснуться справа от этой кнопки в конце экрана.
На первой странице" калибровка" нет (как называется значок для калибровки). Опустится в низ я не могу. При нажатии на прокрутку экрана нажимаются "Communic...","Mause","Printer".
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Кнопка "Control Panel" находится в середине экрана. Чтобы ее нажать мне нужно коснуться справа от этой кнопки в конце экрана.
На первой странице" калибровка" нет (как называется значок для калибровки). Опустится в низ я не могу. При нажатии на прокрутку экрана нажимаются "Communic...","Mause","Printer".
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
какая конкретно панель ?
для панели с USB можно современную мышь воткнуть для хождения по меню.
для старых с RS232 можно попробовать старую мышь с СОМ-портом.
Разобрать, почистить соединения шлейфов http://s7detali.narod.ru/MP370/TP170BMono.html
для панели с USB можно современную мышь воткнуть для хождения по меню.
для старых с RS232 можно попробовать старую мышь с СОМ-портом.
Разобрать, почистить соединения шлейфов http://s7detali.narod.ru/MP370/TP170BMono.html
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Панель старая С RS232.
Я так понимаю, что если я вставлю мышь с COM-портом в панель RS232, то мышь заработает?
Большое Спасибо.
Осталось найти мышь с COM-портом и завтра на работе буду пробовать.
Я так понимаю, что если я вставлю мышь с COM-портом в панель RS232, то мышь заработает?
Большое Спасибо.
Осталось найти мышь с COM-портом и завтра на работе буду пробовать.
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Вряд ли этот RS232 для мыши, и в панель встроен драйвер под COM-мышь.
Раз смещение столь большое, что в Панели управления нереально что-то сделать - можно провернуть "финт ушами": во Flexible назначить на какой-нибудь бит CPU вызов системной функции "Калибровка экрана". И из степа взвести этот бит. Не уверен, что так можно, но в своё время баловались на MP277 вызывая различные системные экраны через биты PLC.
Раз смещение столь большое, что в Панели управления нереально что-то сделать - можно провернуть "финт ушами": во Flexible назначить на какой-нибудь бит CPU вызов системной функции "Калибровка экрана". И из степа взвести этот бит. Не уверен, что так можно, но в своё время баловались на MP277 вызывая различные системные экраны через биты PLC.
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
нашёл старую сом-мышь - с панелью МР370 работать не захотела.Rex2701 wrote:Вряд ли этот RS232 для мыши, и в панель встроен драйвер под COM-мышь.
Только USB мышь работает.
RS232 там универсальный - может и с компом связь иметь и с ИБП и с принтером... но не с мышью.
Кнопку в проекте сдеалать во весь экран... тогда точно не промахнёшьсяRex2701 wrote:Раз смещение столь большое, что в Панели управления нереально что-то сделать - можно провернуть "финт ушами": во Flexible назначить на какой-нибудь бит CPU вызов системной функции "Калибровка экрана".
Иногда помогает прогрев сенсора тёплым воздухом... сенсор оживает от теплоты... чистая физика... исчезает эффект сверпроводимости от холодного лета.
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Я так понимаю, что до проекта дело не доходит. Это наверное сбой операционной система панели. Может можно как-то подсоединить компьютер и переустановить операционную систему в панели?
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Во время загрузки панели должно вылезти окно с кнопками Transfer, Start и т.д. Там должна быть кнопка Control. При ее нажатии должно появиться меню с кнопкой Calibrate.
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Во время загрузки панели кнопка "Control Panel" находится в середине экрана. Чтобы эта кнопка сработала мне нужно коснуться справа от этой кнопки в конце экрана. При входе в "Control Panel" значек калибровки "OP" находится в правой части экрана и я не могу ее вызвать. Я могу вызвать значки которые находятся в левой части экрана коснувшись в правой стороне экрана.Usver wrote:Во время загрузки панели должно вылезти окно с кнопками Transfer, Start и т.д. Там должна быть кнопка Control. При ее нажатии должно появиться меню с кнопкой Calibrate.
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
С трудом добрался до кнопки "OP".
Через "View", "Small Icons"
Сделал калибровку.Все заработало нормально.
В панель попадала вода. Окислился экран и сбилась калибровка.
Всем большое спасибо за помощь!
Через "View", "Small Icons"
Сделал калибровку.Все заработало нормально.
В панель попадала вода. Окислился экран и сбилась калибровка.
Всем большое спасибо за помощь!