PLC5 rack fault

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Andrey844
Posts: 11
Joined: Thu Aug 13, 2015 12:51 pm

PLC5 rack fault

Post by Andrey844 » Wed Dec 21, 2016 8:14 am

Здравствуйте!

Процессор L40B
Возникает неисправность рэка 10 (устанавливается бит S:32/0)
На канале 2А (сканер - 230KB) подключено 4 привода:
2 - 1336 force drive (рэк 5, 6)
2 - PowerFlex 700s (рэк 7, 10)
В руководстве пользователя написано, что это аппаратный сбой.
Какие предпринимались действия: Перезаливал проект привода/контроллера,менял привод, менял модуль 20-comm-R, заменил резистор 82 Ом (привод стоит последним), проверил провода..
Неисправность возникает периодически (закономерности нет никакой оборудование может работать час, а может неделю)и логика программы останавливает работу привода. На приводе неисправностей нет никаких.

P/S на этом контроллере возникают периодически проблемы при работе в онлайн режиме и при программировании в онлайн...возникает ошибка time out error 0 ... пробовал использовать разные адаптеры для программирования - тот же результат...

Подскажите пожалуйста в чем проблема

Andrey844
Posts: 11
Joined: Thu Aug 13, 2015 12:51 pm

Re: PLC5 rack fault

Post by Andrey844 » Wed Dec 21, 2016 11:02 am

последнее время оборудование останавливается раз в час....

Andrey844
Posts: 11
Joined: Thu Aug 13, 2015 12:51 pm

Re: PLC5 rack fault

Post by Andrey844 » Thu Dec 22, 2016 1:29 pm

случайно получилось увидеть на панели привода сообщение: DPI error Port 05 Message Timed Out

Я так полагаю, что возникла какая-то неисправность между приводом и модулем 20-comm-R ...
сбросил все события в модуле через панель, ждем следующей остановки...

Подскажите такой момент, если переключатели sw7 и 8 на модуле 20-comm-R выключены, и адрес выставлен переключателями, то адрес в параметре 3 (RIO Addr Cfg) уже не важно каким будет..так?сейчас физический (на переключателях) и программный адреса почему-то не совпадают...на соседних приводах и программные и физические адреса совпадают при одинаковых настройках переключателей 20-comm-R

Andrey844
Posts: 11
Joined: Thu Aug 13, 2015 12:51 pm

Re: PLC5 rack fault

Post by Andrey844 » Tue Jan 17, 2017 6:03 am

Здравствуйте!!

В общем проблема так и не решилась...после замены 20-comm-R (после разборки модуля заметил выгоревшую микросхему)отработали неделю без остановок, и после двухнедельного простоя оборудования снова началось тоже самое - на приводе стали появляться сообщения(события) Online@500kbps, Type 0 login, DL Time Flt ... в чем причина данных неисправностей?