Post by AlexTimAS » Wed Dec 25, 2013 9:32 am

Кто поможет с подключением с панелькой OP7 DP . значит что пробовал и что есть. Установил ProTool есть кабель MPI с переходником на USB / Вот пробовал разные варианты не получается. Панель с проектом рабочая 100%. Сзади переключатели есть выбрано 1. -on остальные off. Как сам понимаю проблема с кабелем не тот. Кто что посоветует. Из документации я так понял он был с конфигурирован на интерфейс ПЕРЕдачи по DP .

sania
Site Admin
Posts: 1372
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Re: Подключение к OP7

Post by sania » Wed Dec 25, 2013 6:32 pm

ProTool'ом никак,надо prosave'ом
и шнурок надо на сом<->15пин а не профибас,
и панельку в трансфер .
только ничего сделать с тем что скачается нельзя,только утилитой от ppp кое-что вырвать с неё удастся
(no) (sorry)

Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Re: Подключение к OP7

Post by Umencho » Fri Dec 27, 2013 2:44 pm

sania wrote:...
и шнурок надо на сом<->15пин а не профибас,
...
https://a248.e.akamai.net/cache.automat ... 6_th_e.gif

Не используйте RS232/USB адаптер. 8)

AlexTimAS
Posts: 3
Joined: Wed Dec 25, 2013 9:13 am

Re: Подключение к OP7

Post by AlexTimAS » Fri Dec 27, 2013 6:22 pm

Всем спасибо!!! ..чуток разобрался