Длина поргружной части термометра сопротивления

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
s_victor_s
Posts: 3
Joined: Wed Jun 20, 2012 7:23 am

Длина поргружной части термометра сопротивления

Post by s_victor_s » Tue Oct 01, 2013 10:10 am

Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста нормативный документ где регламентируется длина погружной части термометра в зависимости од диаметра трубопровода.

Заранее спасибо.

vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: Длина поргружной части термометра сопротивления

Post by vlad2006gr » Wed Oct 02, 2013 6:40 am

ГОСТ 8.563.2-97 (Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств).
http://www.ate-m.ru/gosts_doc/gost_8.563.2-97.pdf
п. 6.3.6 «Чувствительный преобразователь термометра погружают в измерительный трубопровод (ИТ) на глубину (0,3÷0,7)D, где D — диаметр ИТ)»;
п. 6.3.8 «Чувствительный элемент термометра устанавливают непосредственно в ИТ или в гильзу (карман). Часть чувствительного элемента термометра, выступающая над ИТ, должна иметь термоизоляцию, если температура потока отличается от температуры окружающей среды более чем на 40°С»;
п. 6.3.7 «Если диаметр чувствительного преобразователя превышает 0,13D (D — диаметр ИТ), то допускается при установке термометра за сужающим устройством применять расширитель».
Хотя точного определения нет. С лекций:
Глубина погружения датчика в 0,5D не является строго обязательной — на тонких трубах (Ду80-Ду150) она может быть и 0,7D (в том числе и при установке датчика наклонно), а на трубах от 400 мм и выше глубина погружения может сокращаться до 0,3D. Например, нет никакой метрологической необходимости погружать датчик на 500 мм в трубу Ду1000 — здесь достаточно применить термометр длиной 320-400 мм. А вот в тонких трубах (50-65 мм) термометр лучше всего ставить в колене. Если «подходящего» колена нет, то установка расширителя уже обязательна.

Post Reply