Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
Mzman
Posts: 40
Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am

Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Mzman » Tue Oct 02, 2012 6:40 am

Доброго времени суток.
Собственно сабж. Имеется Intouch 9.0 и WinCC 7.0SP2. Необходимы инструменты (скорее всего со стороны Intouch) позволяющие забирать теги из Intouch в WinCC.

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Oldman » Tue Oct 02, 2012 7:23 am

смотря как тэги попадают в Intouch.если через ОРС то можно, а если через драйвер то наверное нет таких инструментов.

Mzman
Posts: 40
Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Mzman » Tue Oct 02, 2012 7:28 am

В том-то и дело что не через OPC.Драйвер ввода-вывода MBENET-так это называется

kaa1979
Posts: 42
Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by kaa1979 » Tue Oct 02, 2012 8:48 am

Ну а если использовать WinCC как OPC-сервер (Intouch же должен являться OPC-клиентом). В WinCC наделать внутренних тэгов, а из Intouch писать в них значения.
Правда для WinCC нужна будет лицензия "Connectivity Pack", для Intouch - не знаю.

AlexXP
Posts: 2
Joined: Thu Sep 02, 2010 10:06 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by AlexXP » Tue Oct 16, 2012 12:26 pm

К драйверу MBENET можно обратиться и через OPC. Есть еще утилита Fsgateway. Она может работать как шлюз DDE-OPC

Mzman
Posts: 40
Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Mzman » Tue Oct 16, 2012 12:58 pm

AlexXP wrote:Есть еще утилита Fsgateway. Она может работать как шлюз DDE-OPC
Про эту утилиту слышал.

А как обратиться к MBENET? OPC клиент из WinCC его не видит.

AlexXP
Posts: 2
Joined: Thu Sep 02, 2010 10:06 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by AlexXP » Wed Oct 17, 2012 2:31 pm

Ошибся MBENET действительно только DDE. Можно перейти на новый драйвер Modbus-TCP: DASMBTCP. Он может работать как OPC сервер. Еще вариант забыть про InTouch и опрашивать напрямую контроллер по Modbus-TCP

Mzman
Posts: 40
Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Mzman » Wed Oct 17, 2012 9:07 pm

AlexXP wrote: Еще вариант забыть про InTouch и опрашивать напрямую контроллер по Modbus-TCP
Это конечно понятно и не трудно,но по необъяснимым причинам нужно брать значения тегов именно из intouch.
Кстати в WinCC 7 не нашел DDE.

Spaun
Posts: 6
Joined: Wed Jan 11, 2012 11:22 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Spaun » Thu Oct 18, 2012 3:56 am

Mzman wrote:А как обратиться к MBENET? OPC клиент из WinCC его не видит.
На OPC клиенте WinCC :
Node: имя машины, на которой стоит MBENet (или IP).
Application: MBENet
Topic: такой-же, как и в MBENet
тык

Mzman
Posts: 40
Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am

Re: Вытащить в WinCC значения тегов из Intouch

Post by Mzman » Thu Oct 18, 2012 7:00 am

Где забивать данные :Node,Application и Topic?У меня WinCC 7 и драйвера DDE нет,по крайней мере не нашел.В WinCC 6 был,а в WinCC 7 отсутствует.
Или нужно установить SuiteLink?Но у меня его нет.