Связь с PC по ISO

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Связь с PC по ISO

Post by SNike » Fri Dec 12, 2008 2:13 pm

Доброго всем времени суток.
Связь PC с PLC реализована на ISO. Сейчас возникла необходимость поменять компьютер, и, т.к. практического опыта по настройке соединений и рабочей станции не имею, возникла масса вопросов.

Как я полагаю, нужно будет в NetPro перепрописать MAC для интерфейса сетевой карты нового компа, а в HW Config для этой PC Station тоже внести коррективы.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли будет после этих операций перезаливать конфигурацию в PLC ? Хранится ли в нем информация из NetPro и PC Station?

Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Post by Umencho » Fri Dec 12, 2008 2:34 pm

Привет

Эта связь поможет Вам понимать все: http://support.automation.siemens.com/W ... n/24968970
Instructions:
In this example, a standard Ethernet network card is used for the S5-compatible communication via the OPC server with the S7 station.
Please follow the instructions below for configuring the PC station.
Guide_SRS7_OPC_e.pdf ( 1796 KB )

SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Post by SNike » Fri Dec 12, 2008 6:28 pm

Umencho, Many thanks !
Это действительно полезный для меня документ!

Судя по всем, я имею дело с "unspecified" соединением, потому что в моем проекте для CPU не определено ни одной PC Station, и в NetPro таблица соединений пуста. Я собирался все это делать сам.

Теперь, на сколько я понял, мне проще реализовать "unspecified" соединение и затем импортировать XDB. При таком подходе в PLC никаких изменений вносить не придётся.

Опять же, повторюсь, если я все верно понял из документа. К тому же я буду использовать стандартную сетевую карту компьютера, с помощью IE General в HW Config

Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Post by Umencho » Fri Dec 12, 2008 7:04 pm

Да вы правы. Только помните, если вы изменяете ethrnet карты должен изменения МАС адреса также.

SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Post by SNike » Fri Dec 12, 2008 7:57 pm

Да, я помню, спасибо.
Когда буду настраивать на PC unspecified соединение то обязательно укажу MAC адрес новой сетевой карты.
В ближайшее время (примерно через два - три дня) буду пробовать применять полученную теорию на практике.

Еще раз спасибо !