[?+]: Как работать с S7-PDIAG

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
mpinik
Posts: 10
Joined: Tue Jun 03, 2008 1:23 pm
Location: Europe

[?+]: Как работать с S7-PDIAG

Post by mpinik » Wed Jun 04, 2008 4:12 am

В редакторе STL набираю
A I0.0
= Q0.0 Здесь мышкой выбираю наблюдение

Открывается окно Наблюдение за процессом
Выбираю Наблюдение за операндом
Затем по описанию нужно нажать кнопку НОВЫЙ, но она не нажимается

В окне "Наблюдение за процессом" все кнопки "слепые" (не нажимаются)
Что делаю не так ?
STEP 5.4 PLSIM 5.4

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Post by Dfcz » Wed Jun 04, 2008 6:16 am

Много чего.
Например, нет связи с контроллером.

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Wed Jun 04, 2008 7:53 am

нееееее он хоть и не пишет,но ему надо ключик подсунуть 8)
покопайся в EKB_Install там на твой 5.4 есть

mpinik
Posts: 10
Joined: Tue Jun 03, 2008 1:23 pm
Location: Europe

Post by mpinik » Wed Jun 04, 2008 2:17 pm

Ключ на PDIAG поставил Все равно не работает
Прога на PLSIM грузится т.е. связь есть Точка входа MPI

Что еще может быть?

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Wed Jun 04, 2008 3:36 pm

должны быть ФБ загруженные
открой PDIAG ,в нём открой свою прогу,добавь что хочешь диагить :P
скомпилируй и загрузи

mpinik
Posts: 10
Joined: Tue Jun 03, 2008 1:23 pm
Location: Europe

Post by mpinik » Thu Jun 05, 2008 10:00 am

sania wrote:должны быть ФБ загруженные
открой PDIAG ,в нём открой свою прогу,добавь что хочешь диагить :P
скомпилируй и загрузи
В OB1 CALL FB11, DB1
В FB1 A I0.0
= Q0.0

Проект в PLSIM работает

Открываю проект в S7PDIAG
1 В папке S7 значок Красный круг, перечеркнутый белым крестом (какая-то ошибка)

2 CTR+1 - добавить наблюдение: Выскакивает то же окно из первого поста / Кнопки слепые

3 Кнопка перевести слепая
4 Загрузить в PLSIM не дает / ошибка: не все блоки находит

Adjuster
Posts: 19
Joined: Mon May 12, 2008 6:04 am
Location: Russia

Post by Adjuster » Sat Jun 07, 2008 4:34 am

mpinik wrote:Загрузить в PLSIM не дает / ошибка: не все блоки находит
Ищи какого блока не хватает из тех, которые вызываются в OB1.

Вот на пример:
В OB1 CALL FB11, DB1
В FB1 A I0.0
= Q0.0

Жирным выделил несовпадение - либо тут опечатка, либо опечатка в самой программе... тогда стоит исправить в OB1 запись FB11 на запись FB1.

mpinik
Posts: 10
Joined: Tue Jun 03, 2008 1:23 pm
Location: Europe

Post by mpinik » Sat Jun 07, 2008 8:40 am

Опечатка в посте
Проект в ПЛСИМ из менеджера грузится Из ДИАГА не грузится

У кого- нибудь ПДИАГ из "местного " пакета СТЕП работает?

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Sat Jun 07, 2008 2:44 pm

скачай отсюда PDIAG 5.3,поставь ключ и работай

mpinik
Posts: 10
Joined: Tue Jun 03, 2008 1:23 pm
Location: Europe

Post by mpinik » Sun Jun 08, 2008 3:30 pm

с PDIAG5.3 заработало. Кнопки прозрели

СПАСИБКИ !

mpinik
Posts: 10
Joined: Tue Jun 03, 2008 1:23 pm
Location: Europe

Post by mpinik » Tue Jun 17, 2008 12:03 pm

Перевод части хелпа к S7-PDIAG с немецкого
Возможны неточности
Критику принимаю

http://plcforum.uz.ua//V ... a.pdf.html