[?+] Profibus много слэйвов не дают связаться панели OP270

Posted: Tue May 20, 2008 6:51 pm
by komatic
Сегмент около 20 ET200S и две панели OP270 дают ошибку 200005 - ошибка кодирования
Догадываюсь что можно поправить настройками протокола вопрос какими?
Если PLC в стопе связь есть.
Спасибо

Posted: Tue May 20, 2008 7:55 pm
by CoMod
Не понятны условия проблемы.
Тип контроллера ?
Сколько входов ?
Время цикла ?
Что показывает online диагностика в HWConfig станций и контроллера ?
Пробовал укорачивать длину сегмента включая терминаторы на штекерах или выдёргивая штекеры из устройств для поиска возможно сбоящей станции?
Что показывают индикаторы SF/BF станций ?
Адреса у панелей отличны от станций ?

Posted: Thu Jun 05, 2008 7:36 pm
by komatic
проблема решилась
причина ненастроенный слэйв стороннего производителя