Сегмент около 20 ET200S и две панели OP270 дают ошибку 200005 - ошибка кодирования
Догадываюсь что можно поправить настройками протокола вопрос какими?
Если PLC в стопе связь есть.
Спасибо
[?+] Profibus много слэйвов не дают связаться панели OP270
Не понятны условия проблемы.
Тип контроллера ?
Сколько входов ?
Время цикла ?
Что показывает online диагностика в HWConfig станций и контроллера ?
Пробовал укорачивать длину сегмента включая терминаторы на штекерах или выдёргивая штекеры из устройств для поиска возможно сбоящей станции?
Что показывают индикаторы SF/BF станций ?
Адреса у панелей отличны от станций ?
Тип контроллера ?
Сколько входов ?
Время цикла ?
Что показывает online диагностика в HWConfig станций и контроллера ?
Пробовал укорачивать длину сегмента включая терминаторы на штекерах или выдёргивая штекеры из устройств для поиска возможно сбоящей станции?
Что показывают индикаторы SF/BF станций ?
Адреса у панелей отличны от станций ?