[?]: Соединить старый S5-115U с новым S7-315 Profibus

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
tomas_lt
Posts: 1
Joined: Fri Feb 08, 2008 2:45 pm

[?]: Соединить старый S5-115U с новым S7-315 Profibus

Post by tomas_lt » Fri Feb 08, 2008 3:10 pm

Привет всем,

Имеется проблемка.
Нужно модернизировать работающую систему на контролере S5 115U CPU943B с модулем CP5431.
К этой системе надо добавить S7 CPU 315-2DP и соединить их через PROFIBUS.
Проблема в том что я никогда не пробовал работать с S5 и не имею представления как запустить PROFIBUS на нем.
Может кто нибудь наведет меня на правильный путь.
А то сам роюсь в интернете точно не зная чего искать.

Конкретно мне надо знать принцип связи S5 <--> S7, как настраивается связь с PROFIBUS на CP5431.
Как работать с ним из програмы S5.
А также необходимые настройки в STEP7

Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Re: [?]: Соединить старый S5-115U с новым S7-315 Profibus

Post by Umencho » Sun Feb 10, 2008 4:22 pm

Hi
Let's start in english language, for me is easier, sorry :oops: :oops: .
For this communication we need IM308C. This module can take the data from S5. About settings use this : http://support.automation.siemens.com/W ... en/6709721 and http://support.automation.siemens.com/W ... en/6556876

P.S. You need Siematic COMPROFIBUS software. Link Link_is_Dead :(/Si ... immage.zip :wink: :wink:

regards
umencho

irokez
Posts: 1
Joined: Tue Oct 23, 2007 1:43 am
Location: Russia

Post by irokez » Mon May 12, 2008 4:30 pm

Я поздно увидел этот вопрос... Ну если кому-нибудь еще это потребуется, то могу сказать, что можно соединить их по-другому, а именно по протоколу Profibus FMS и в этом случае потребуется модуль не IM308 (в этом случае организуется Profibus DP) для S5-115, а для s7 потребуется коммуникационный процессор 6ES7 343-5. Как организовать связь по Profibus FMS, могу сообщить если потребуется - создал я для себя файлик с хелпом когда их соединял... Пишите на irokez@sovietservers.com ...

aman
Posts: 20
Joined: Mon Nov 17, 2008 7:06 pm
Location: Ukraine

Re: [?]: Соединить старый S5-115U с новым S7-315 Profibus

Post by aman » Mon Jul 09, 2012 2:32 pm

Подыму тему...
Такая задача сейчас предстоит: S5 115U+CP5431,S5 95U, S7 314+CP342-5 - эта связка работает сейчас (протокол вроде FDL), скоро предстоит менять S5 на S7 вот и интересуюсь, чем ковыряться в S5 как параметризуются блоки передачи/приема, DB1... Достаточно ли ПО от ProcessInformatik (PG2000)? Или нужно подымать древний STEP5?
В описаниее блоков FB244/FB245 (для S5 115U) не понятно что значат параметры SSNR,A-NR и как они соотносятся с адресом партнера.

Post Reply