[?+]: SFB4 (TON) в S7-PLCSIM v5.3

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
ganatol
Posts: 12
Joined: Fri Jun 29, 2007 5:57 am
Location: Russia

[?+]: SFB4 (TON) в S7-PLCSIM v5.3

Post by ganatol » Tue Sep 18, 2007 6:56 am

Кто нибудь встречался с проблемой? Не работает функция SFB4 v симуляторе S7-PLCSIM v 5.3. Не производит задержку сигнала на указанное время, сигнал проходит сразу. Может кто скажет как лечится?

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Post by CoMod » Tue Sep 18, 2007 7:14 am

http://www.automation-drives.ru/forum/v ... ght=plcsim
Кухаренко Сергей wrote:Действительно этот глюк по поводу программных таймеров (именно программных), которые реализуются посредством системных блоков SFB3, 4 и 5 в версии PLCSIM 5.3 SP1 есть. Исправляется установкой HF1 для этой версии.
Link_is_Dead :(/PL ... .part1.rar
Link_is_Dead :(/PL ... .part2.rar
Link_is_Dead :(/PL ... .part3.rar

копия в Народе

http://plcsim53sp1hf1.narod.ru/

Post Reply