В общем на оъекте столкнулись с такой вещью:
ПИД регулятор вываливается в крайнее положение (0 или 100%) и никуда двигаться не хочет не смотря на уставку.
Идея такая, что у него накапливается интегральная ошибка в одну из сторон (например когда мощности калорифера не хватает для прогрева воздуха и клапан регулятора неделю другую стоит на 100%) и после изменения направления рассогласования не хочет двигаться никуда. Танцы с бубном типа выключить питание не проходят. Официалы молчат. Но опытные люди рассказывают, что такая тема у Сименса бывает и нужно просто при изменении знака рассогласования обнулять интегральную ошибку.
Вот сидим чешем репы, а 7 установок стоят

Сутки продержали ПИД в крайнем режиме - без проблем вышел обратно. Вот теперь не знаем что и делать то.

Posted: Thu Apr 26, 2007 12:55 pm
by real_Aaz
бывало что пид в максимуме/минимуме пребывал до часу...
но чтоб так...

пробовали перейти в ручной и сменить задание
и опять в атомат?
(+безударность :wink: )

Posted: Fri Apr 27, 2007 5:30 am
by Fanat
Похоже нашли в чем проблема - первое э
то явно завышеный коэф. пропорц. он равнялся 3, но самя интересная фича, что ПИД вызывался по прерываниям контроллера, а они умудрялись останавливаться сами.