[?]: как прочитать с контроллеров GD- таблицу ?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
AVA
Posts: 3
Joined: Wed Jan 17, 2007 8:07 am
Location: Ukraine

[?]: как прочитать с контроллеров GD- таблицу ?

Post by AVA » Wed Jan 17, 2007 8:09 am

Есть старая система - три CPU 315 в сети MPI.
Необходимо доработать программу. Проект в онлайне
перекачал, а как прочитать с контроллеров GD- таблицу ? Подскажите , кто может.

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Post by Dfcz » Wed Jan 17, 2007 11:41 am

А можно узнать, что-нить о GD-таблицах.
:oops:

Scowl
Posts: 50
Joined: Sun Nov 27, 2005 7:46 pm
Location: Russia

Re: [?]: как прочитать с контроллеров GD- таблицу ?

Post by Scowl » Wed Jan 17, 2007 2:21 pm

AVA wrote:Есть старая система - три CPU 315 в сети MPI.
Необходимо доработать программу. Проект в онлайне
перекачал, а как прочитать с контроллеров GD- таблицу ? Подскажите , кто может.
а ты уверен, что связь сделана через GD? глянь, может там используются функции типа sfc67, sfc68 (x_get, x_put) или какие другие

AVA
Posts: 3
Joined: Wed Jan 17, 2007 8:07 am
Location: Ukraine

Post by AVA » Wed Jan 17, 2007 2:33 pm

Связь посредством глобальных данных, не программируется, а конфигурируется. Конфигурация коммуникаций посредством GD-данных хранится в специальной таблице.
Конфигурирование связи посредством глобальных данных выполняется с помощью утилиты "Defining Global Data" ("Назначение глобальных данных").

функции типа sfc67, sfc68 (x_get, x_put) или какие другие не используются

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: [?]: как прочитать с контроллеров GD- таблицу ?

Post by Dfcz » Thu Jan 18, 2007 5:40 am

AVA wrote:Есть старая система - три CPU 315 в сети MPI.
Необходимо доработать программу. Проект в онлайне
перекачал, а как прочитать с контроллеров GD- таблицу ? Подскажите , кто может.
А ты уверен, что тебе нужна эта таблица?

Global Data, сам говоришь, не программируется, а конфигурируется.
Вся конфигурация скачивается в онлайне в виде System Data.
Соответственно, если ты хочешь конфигурировать GD-таблицу, то надо открыть конфигурирование MPI сети, а там уже до талбицs рукой подать: option>Define global data table. Соответственно вызовется программа GD configuration.
Вообщем что-то в этом роде, я толком не занималась таблицами, потому что у нас все проекты работают по прямой адресации (иностранные проекты - своих нет пока). :oops:

Post Reply