Связать ПК в качестве PLC и станция ET200M ?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
arnold99
Posts: 11
Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
Location: Russia

Связать ПК в качестве PLC и станция ET200M ?

Post by arnold99 » Tue Dec 26, 2006 4:30 pm

Есть ли возможность использовать станцию ET200M c сигнальными модулями и ПК в котором установлена CP5613. Нужно запустить WinCC 6.0 SP2 c этим железом. Или обязательно нужен что-то типа CP3xx для организации работы.

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Post by CoMod » Tue Dec 26, 2006 4:49 pm

Одна ET200M без контроллера?
Можно на ПК запустить программный контроллер WinAC и завязать его с WinCC.

arnold99
Posts: 11
Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
Location: Russia

Post by arnold99 » Wed Dec 27, 2006 3:59 am

Да конфигурация в настоящий момент именно такая.
При заказе CP315DP забыли заказать карту памяти, а проект оставлять без движения нельзя.
Поэтому решили собрать пока только сбор данных именно таким образом.

Gk_Alexander
Posts: 35
Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
Location: Ukraine, Kharkov

Post by Gk_Alexander » Wed Dec 27, 2006 9:33 am

Для работы CP315DP карта памяти необязательна,у него есть своя внутренняя память,конечно,после выключения питания она обнуляется,но она же сохраняется у Вас на ПК,так что не пойму,в чем, собственно,проблема

ppp
Posts: 268
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
Location: Russia

Post by ppp » Wed Dec 27, 2006 9:59 am

Современный 315 проц без MMC-карты работать не будет. Программа поднимается только с этой карты.
В старых 315 действительно была еще энергозависимая память программ и можно было работать без флэшки, а если установить батарею то и с выключением питания.
Так что WinACсамый быстрый и приемлемый вариант.
У нас итальянцы правда свой софт написали для связи внутри своей проги. Обошлись и без проца и без скады.
Дешево, но труда вложено...

Gk_Alexander
Posts: 35
Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
Location: Ukraine, Kharkov

Post by Gk_Alexander » Wed Dec 27, 2006 10:09 am

Спорить не буду)

arnold99
Posts: 11
Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
Location: Russia

Post by arnold99 » Wed Dec 27, 2006 12:50 pm

ppp wrote:Современный 315 проц без MMC-карты работать не будет.
Так что winacсамый быстрый и приемлемый вариант. У нас итальянцы правда свой софт написали для связи внутри своей проги. Обошлись и без проца и без скады. Дешево, но труда вложено...
Именно это мы и испытали на своем горьком опыте. В предыдущем проекте была более ранняя модель процессора, которая работала, а при заказе нового внимания не обратили на карту .
WinAC у нас есть, но он требует Simatic NET. Поискал на форуме - уж больно большой зверь. Подозреваю, что для WinAC он нужен не весь, а какая то часть. Никто не может помочь в данном вопросе?

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Post by CoMod » Wed Dec 27, 2006 1:47 pm

По идее Симатек Нет поставляется в комплекте с картой связи.
Советов 2 - качать или искать ноги в своём городе.

arnold99
Posts: 11
Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
Location: Russia

Post by arnold99 » Thu Jan 18, 2007 4:20 am

Установили WinLC и карточку CP5611 в ПК. В STEP7 конфигурирование процессора и ET200M выполнили.
Есть ли особенности работы подобной конфигурации в WINCC или где об этом можно почитать?

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Post by CoMod » Thu Jan 18, 2007 7:27 am

Это для примера
http://support.automation.siemens.com/W ... en/8804489
если ещё там посмотриш, то найдёшь больше информации о том как связать различные приложения с ВыньСС (в т.ч. PLCSIM - аналог программного контроллера для отладки ).

Post Reply