Вопросы по подключению и работе с S5

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
bear9
Posts: 11
Joined: Fri Mar 03, 2006 5:24 am
Location: Russia

Вопросы по подключению и работе с S5

Post by bear9 » Fri Dec 22, 2006 3:51 am

Уважаемые коллеги, в первых строках своего письма, хочу всех поздравить с наступающим новым годом! :)

а в остальных строках задать несколько вопросов:
До сегодняшнего дня не разу не сталкивался с S5(не было такой необходимости).
Теперь необходимо подключится к 115U, есть S5-7.2 (не смог запустить его под WIN XP) и есть S5 под WIN.
Какой нужен кабель для поключения?
Что еще необходимо?

Александр Горский
Posts: 2
Joined: Thu Nov 30, 2006 11:20 am

Post by Александр Горский » Sat Dec 23, 2006 5:07 am

Нужен кабель от Siemens 6ES5734-1BD20. Он с преобразователем СОМ/ТТУ.
Или используйте самопальный преобразователь из COM в токовую петлю.
Разводку кабелей вроде можно найти здесь http://simatickeys.narod.ru/, скачав SIEMCable.rar
:)
Затем в настройках проекта устанавливаешь соединение через Com-порт, куда подключаешь S5 и устанавливаешь режим ONLINE.
:D

Post Reply