Использование таймеров в FB

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Schtiel
Site Admin
Posts: 1121
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Использование таймеров в FB

Post by Schtiel » Fri Dec 15, 2006 4:00 pm

Подскажите, что делать, если нужно использовать таймеры в FB?
При использовании стандартных S_ODT и т. п. нужно указать номер таймера (T1, T2 и т. д.). Но если этот функциональный блок потом вызывается несколько раз с разными DB, таймер-то все равно получается один и тот же :( Есть ли какие-нибудь альтернативные таймеры?
Заранее спасибо

sania
Site Admin
Posts: 1372
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Post by sania » Fri Dec 15, 2006 4:13 pm

используй входной парамер "номер таймера",тогда при вызове блока будешь указывать с каким таймером он будет работать

Post Reply