Такая ситуация: имеется 4 CPU414-2, объединенных по Ethernet-у через CP443.
Каждый CPU сконфигурирован для связи с 3-мя остальными.
Но если посмотреть connection status в NetPro, то получается, что 1-й и 2-й между собой не связываются (сотояние: Is being setup, а в деталях написано, что причина отмены неизвестна и есть различия offline и online).
Причем 1-й нормально связывается с 3-м и 4-м, а также 2-й с 3-м и 4-м.
Конфигурацию всех соединений сравнивал -все сделано аналогично. Сама конфигурация загружена из CPU.
Помогите советом.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Oct 20, 2006 10:16 am 
Site Admin

Joined: Sat Aug 13, 2005 9:15 am
Posts: 1112
смотри диаг.буфер СР.чё он пишет?
ставил ли какие-нибудь галочки в свойствах ЦПУ,делал ли изменения в нетпро?
сделай компиляцию соединений и загрузи их в каждый ЦПУ

---------------------------------------------------------------------
а воще если хочешь чтоб помогли,а не спрашивали очевидные вещи,то исповедоваться надо,батенька :D

чё ваще делал с поектом?где исходник?если делал аплоад,то потом руками засовывал всё в один проект или лежит в разных?как связи обозначены,есть ли в них абсолютное указание на соответствующий ЦПУ или "анспецифет"?после этого грузил или нет в контроллеры?


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Oct 20, 2006 12:15 pm 

Joined: Fri Oct 20, 2006 9:35 am
Posts: 32
Location: Europe
С проектом вроде бы ничего не делал, исходник на руках есть, после аплоада все лежит в отдедьных проектах -на каждый CPU, связи обозначены как Unspecified, после аплоада в CPU ничего не грузил.
После компиляции исходников -ошибок нет. После компиляции аплоад проектов появляется предупреждение: Warning "S7 connection ID 2 (для всех 4-х ID): For this uploaded connection, there is no need for function "Compile" and "Load PLC" because the connection was still not modified after upload the programming device.
В свойствах ЦПУ ничего не добавлял в нет про изменений не делал.
В диагностич. буфере ничего конкретного для этого соединения:
в 1-м CP после рестарта:
Event 2 of 14: Event ID 16# F9C1:0255
Netinterface: Automatic setting, AUI with 10 Mbps half duplex
External error, Incoming event

Event 3 of 14: Event ID 16# F9C1:061C
The time of day on the module is synchronized over the communication bus.
External error, Incoming event

во 2-м, который является активным -тоже самое, а затем идут ошибки:
Event 15 of 30: Event ID 16# F9C1:260D
Connection 21 is not established.
External error, Incoming event

Event 16 of 30: Event ID 16# F9C1:260D
Connection 20 is not established.
External error, Incoming event

Connection 20,21 -это ISO-on-TCP сonnection и физически отсутствует.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Oct 20, 2006 2:41 pm 
Site Admin

Joined: Sat Aug 13, 2005 9:15 am
Posts: 1112
чёт не пойму:зачем работать с аплоадом если есть исходник?
в нём все станции вместе?
сделай аплоад со станций,сохрани их без изменений(на случай аварийного восстановления).
открой исходник,связи,ОДИН раз нажми сохранить_и_скомпилировать.
загрузи связи по очереди во все ЦПУ.
зайди в онлайн и проверь состояние связи.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version