Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
alex_set
Posts: 3
Joined: Wed Aug 15, 2012 11:58 am

Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards

Post by alex_set » Sat Jun 10, 2023 6:14 am

Всем привет.
Пытаюсь получить данные с контроллера давления tic edwards.
Использую блоки fb9 и fb10 cp ptp.
На модуле мигают индикаторы отправки и приема данных, но к сожалению блок приема данных пуст и длина принятого пакета 0.

Пытался отправить
#01?S902$r
#01:99?S902$r
И просто без адреса. Ответ всегда 0.

Cp440 настроен на 9600, 8 бит, стоп1, none.
2 провода.

Подскажите что делаю не так.
Проект в step7 v5.5 + sp1

https://drive.google.com/file/d/12Yic0L ... p=drivesdk

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards

Post by sania » Sat Jun 10, 2023 11:33 am

как мне помнится, надо отправлять сам стринг, без адреса и без семёновских системных байтов

alex_set
Posts: 3
Joined: Wed Aug 15, 2012 11:58 am

Re: Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards

Post by alex_set » Sat Jun 10, 2023 1:56 pm

Пробовал без адреса и без CR.

Проблема в том, если адрес не отправлять, то как он к другим сможет обратиться?
Их у нас много.

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards

Post by sania » Sun Jun 11, 2023 5:24 am

я про 1 байт сименсовского стринга, отправлять надо char,ы в них нет системных байтов или отрезать этот байт.
ещё может быть что у tic edwards есть определённый символ начала и окончания пакета
обычно в acsii нет CR.

alex_set
Posts: 3
Joined: Wed Aug 15, 2012 11:58 am

Re: Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards

Post by alex_set » Sun Jun 11, 2023 2:09 pm

Отправлял символами char,ы.

Попробовал в kitty отправить через Овен ac4, телеграмма вышла таким образом #01:99?S902 и так 3 тика ответили со свом адресом ентер как CR работает.
К сожалению нет отключения в этом гипервизоре отключения автоматического CR
Надо пробовать в настройках модуля.

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards

Post by sania » Sun Jun 11, 2023 6:03 pm

а не должен блок вызываться в об1?
какой номер ошибки?