CP243-2 и S7-200

Post by Vadim1978 » Tue May 23, 2023 2:53 pm

Господа доброго всем времени.
Столкнулся с проблемой блока ASI 243-2. (6GK7243-2AX01-0XA0).
На блоке загораются все светодиоды, а светодиод Pow не светиться.
Данная неисправность возникает случайно вне зависимости от погоды, температуры, дня или ночи. После двух - трёх включений светодиодов, модуль продолжает работать.
Ссылка на эту же тему на оф. сайте Сименса https://support.industry.siemens.com/fo ... ageSize=10.
Ответа к сожалению не получено. https://disk.yandex.ru/i/ly9kSSirFlrfiw.
Что проверено - проверенны все провода до ведомых устройств ASI (Норма), все ведомые проверенны устройством адресации на предмет наличия ID (норма от 1 до 8, устройств с 0 адресом нет), заменён модуль CP243-2 - проблема не исчезла, а стала появляться (на мой взгляд) чаще.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой в поле, в какую сторону копать.

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: CP243-2 и S7-200

Post by sania » Tue May 23, 2023 7:09 pm

https://support.industry.siemens.com/cs ... ew/2659515
p.130
SF lights up without pressing the
SET button.
The CP 243-2 is defective. Internal EEPROM error.
Replace the CP 243-2.
читал? может на что-то натолкнёт...
там же на стр.65 пример проги для диагностики...
сам я с ази на 200 не сталкивался...

Vadim1978
Posts: 2
Joined: Sun Sep 13, 2020 12:09 am

Re: CP243-2 и S7-200

Post by Vadim1978 » Wed May 24, 2023 3:32 am

Доброго времени!
Да, конечно перед тем как засунуть свои фингерсы в оборудование, я почитал мануал. Но всё же как я писал выше проблема не постоянная, т.е. агрегат может день, два, три работать в нормальном режиме, проблема не проявляется, а может появляться каждые две минуты. И при всём этом я ставил совершенно новый из коробки CP243-2 на место старого. Проблема не ушла, а на мой взгляд стала проявляться чаще. Здесь вопрос скорей к тем кто уже сталкивался с такой проблемой, потому как на форуме сименса я нашёл точно такой же вопрос без ответа.
И так что я планирую проверить ещё - 1.Хочу посмотреть отключены ли входные фильтры в PLC https://disk.yandex.ru/i/V7OuPXt7i7kUhQ
2. Хочу померять выходное напряжение +30V с блока питания ASI во время сбоя CP243-2, хочу исключить перегрузки и кз на переферии (хотя на БП есть светодиодные индикаторы перегрузки..)
И пока на этом мысли закончились.......