Не опрашиваются каналы аналоговых модулей SM 331 в TiaPortal 16

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
morg
Posts: 4
Joined: Fri Jun 10, 2022 7:21 am

Не опрашиваются каналы аналоговых модулей SM 331 в TiaPortal 16

Post by morg » Fri Jun 10, 2022 7:34 am

Имеется корзина на базе CPU 315-2 DB + CP 343-1 Lean и Tia Portal 16.
В корзине есть аналоговый модуль 6ES7 331-7HF01-0AB0 (AI 8x14BIT).
После успешой загрузки в онлайне пишет, что не может мониторить каналы модуля ("Address cannot be monitored").

Меняю модуль на другой аналоговый (6ES7 331-7KF02-0AB0) и картина не меняется.

Если ставлю в настройках канала "Group dignostic" CPU уходит в STOP, а на модуле ошибки:
Module exists
Error
Channel fault exists
Check the channels of the module
В CPU:
Module problem or maintenance necessary
Module type: Analog SM
Input address: 272
Channel information available
Module/submodule fault
External module error
Channel error detected
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
Priority class: 26
External error
Event 3942: Diagnostic interrupt (module/submodule faulty and/or maintenance required)

Cause:

A module/submodule has output a diagnostic interrupt to indicate a change in its diagnostic status: There is a fault, a maintenance requirement or a maintenance request pending (or a mixture of these). To identify the logical base address and the status of the module/submodule, please refer to the detailed information for the event.

Remedy:

Correct the fault or carry out maintenance.
Tia Portal не дружит с аналоговыми модулями SM331?

P.S. Дискретные модули ввода и вывода в этой же корзине работают
Last edited by morg on Fri Jun 10, 2022 11:09 am, edited 1 time in total.

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Не опрашиваются каналы аналоговых модулей SM 331 в TiaPortal 16

Post by CoMod » Fri Jun 10, 2022 8:18 am

У меня на нескольких объектах подобное работает без проблем - проверь конфигурацию и подключение проводов
Image

morg
Posts: 4
Joined: Fri Jun 10, 2022 7:21 am

Re: Не опрашиваются каналы аналоговых модулей SM 331 в TiaPortal 16

Post by morg » Fri Jun 10, 2022 8:34 am

В конфигурации 4..20мА и на модуле и в проекте. Модуль запитан по схеме (+ на 1, а - на 20) от БП с которго запитан CPU. Сигналы пока не подключены, т.е. должен показывать 8000 в 16-ричном.

Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 173
Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы

Re: Не опрашиваются каналы аналоговых модулей SM 331 в TiaPortal 16

Post by Answers to FAQs » Fri Jun 10, 2022 11:52 am

piw нельзя мониторить
загрузи в меркер:

Code: Select all

L PIW512
T MW200
и мониторь меркер сколько влезет :)
можно из хардваря встать на модуль и правой кнопкой монитор

у аналоговых есть какой-то глюк (что-то у него в мозгах нахлобучивается) и он не видит своего питания и поэтому выдаёт ошибку . на это забей

morg
Posts: 4
Joined: Fri Jun 10, 2022 7:21 am

Re: Не опрашиваются каналы аналоговых модулей SM 331 в TiaPortal 16

Post by morg » Sat Jun 11, 2022 8:58 am

При обращении к адресу процессор уходит в стоп.

Почему это нельзя мониторить аналоговые входы?

Я их пытался мониторить в списке тегов в онлайне, а не через форс или вотч таблицы.

morg
Posts: 4
Joined: Fri Jun 10, 2022 7:21 am

Re: Не опрашиваются каналы аналоговых модулей SM 331 в TiaPortal 16

Post by morg » Thu Jun 23, 2022 2:47 pm

Answers to FAQs wrote:
Fri Jun 10, 2022 11:52 am
piw нельзя мониторить
загрузи в меркер:

Code: Select all

L PIW512
T MW200
и мониторь меркер сколько влезет :)
можно из хардваря встать на модуль и правой кнопкой монитор

у аналоговых есть какой-то глюк (что-то у него в мозгах нахлобучивается) и он не видит своего питания и поэтому выдаёт ошибку . на это забей
Спасибо. Помогло.

Post Reply