Проблема с подключением iba к S7-1200

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Zema
Posts: 1
Joined: Thu Feb 17, 2022 6:52 pm
Location: Minsk

Проблема с подключением iba к S7-1200

Post by Zema » Thu Feb 17, 2022 7:12 pm

Добрый день возникла необходимость мониторить сигналы с S7-1200,
iba уже была установлена и нормально собирала сигналы с 300,
но при попытке подкинуть новый ПЛК выдает вот такую ошибку, сам контроллер находится в одной подсети со старыми и пингуется.
Вот что выдает при попытке применить конфигурацию
Image
Вот что при тесте.
Image
Вот тест другого контроллера.
Image
Буду рад любой помощи.

Rex2701
Posts: 370
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Проблема с подключением iba к S7-1200

Post by Rex2701 » Fri Feb 18, 2022 7:26 pm

Прошивка S7-1200 какой версии?

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Проблема с подключением iba к S7-1200

Post by CoMod » Sat Feb 19, 2022 9:04 am

Rex2701 wrote:
Fri Feb 18, 2022 7:26 pm
Прошивка S7-1200 какой версии?
на второй фотке видно 6ES7214-1AG31 = v3.1

PUT/GET в настройках ПЛК разрешено ?
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109486139
If you use S7 connections in S7-1500 CPUs and S7-1200 CPUs you have to activate the "Permit access with "PUT/GET communication from remote partner (PLC, HMI, OPC, ...)".
Activate this function in the properties of the CPU under "Protection > Connection mechanims".
Image

Rex2701
Posts: 370
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Проблема с подключением iba к S7-1200

Post by Rex2701 » Sat Feb 19, 2022 1:03 pm

Дело, возможно, не в Put/Get:

Прочитано здесь:
3.4.6.3 Режим соединения TCP/IP S7-1x00
Данный режим активирует соединение через стандартный сетевой интерфейс ПК
и может использоваться только к комбинации с процессорами S7-1200 (начиная с
V4) и S7-1500.