В проекте 4 ЦПУ. С одним настроенным соединением (Connection) симуляция проекта WinCC запускалась, все работало. При добавлении еще трех соединений для остальных ЦПУ компиляция выдает ошибку Failed to update the connection (см. скрины). Запущены и пролиты четыре PLCSIM в RUN. Симуляция SCADA не запускается.
Друзья, выручайте.
Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
Re: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
RebuildAll пробовали?
Re: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
А почему Access Point = PLCSIM?
-
- Posts: 79
- Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm
Re: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
Не заметил в тексте PLCSIM, на картинках контроллеры "как живые"
-
- Posts: 79
- Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm
Re: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
Удалил три новые соединения. Проект не заработал, появилась новая ошибка при компиляции WinCC что-то типа Project ID1 create error (не сообразил заскринить). Сохранил проект, перезагрузил комп, открыл проект, откомпилировалось с одним соединением без ошибок, симуляция рантайма запустилась, снова добавил еще одно соединение, но все сразу заработало. Буду пытать дальше. В чем было дело так и не понял, ни гугл не знает такой эрор, ни сименсовский хэлп.