Post by MAAA » Thu Jul 09, 2020 3:13 am

Хотел с олдного плк выкачать (CPU 1512SP F-1 PN), портал начал ругаться на то что версия не соответствует. Написал что то про safety версию. Safety это какой то дополнительный компонент? на него нужна отдельная лицензия? как мне до покупки лицензии понять, защищен от скачивания проект в плк или нет?

andreyit
Posts: 200
Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm

Re: TIA Portal Safety

Post by andreyit » Thu Jul 09, 2020 4:54 pm

"Стандартная секция программы:
Разрабатывается в среде STEP 7 Professional от V13 SP1 и выше.
F секция программы:
Разрабатывается в среде STEP 7 Professional от V13 SP1 и выше с использованием дополнительного программного обеспечения STEP 7 Safety Advanced от V13 SP1 и выше".

Раз скачиваете всё, то и F секцию качаете, а для нее аддон нужен.
И ругался на версию т.к. скачивать из плк надо той версией портала какой загружали в плк ранее.

MAAA
Posts: 77
Joined: Sun Mar 05, 2017 4:04 am

Re: TIA Portal Safety

Post by MAAA » Tue Jul 14, 2020 9:16 am

Еще раз здравствуйте! Если при загрузки проекта в ПЛК не была активированная функция: "Enable consistent upload from the F-CPU" в разделе "Safety Administration" , то выгрузить проект не получится, я верно понимаю?

andreyit
Posts: 200
Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm

Re: TIA Portal Safety

Post by andreyit » Tue Jul 14, 2020 10:44 am

Нет. Смотреть в онлайне можно (вроде), но выгрузить нельзя. Чтобы включить эту функцию нужна прошивка контроллера 2.1 или выше (хотя по форуму сименса даже с такой прошивкой не могли галочку поставить).