Проблема состоит в настройке контроля "Кольца" на профинете. Сконфигурировал, залил - висит ошибка
вот моя сеть:
скрин с веб сервера:
буфер ПЛК:
настройки домена:
как видно из буфера - свичь говорит, что не может исполнять свои функции
в качестве теста пробовал оставить одного "МЕНЕДЖЕРА" - ПЛК, в итоге свичь "не матерится" при разрыве кольца станции подхватываются, частотники отваливаются
Может ли быть проблема в настройке частотников?
Что делать подскажите пж...
СПС
проблема с Profinet и Ring
Re: проблема с Profinet и Ring
3 менеджера это уже перебор
Когда мастер падает, то два других начинают войну кто будет мастером...
Кольцо это медленное переключение
Станции получают рассчитанный вочдог а в частотниках надо ручками увеличивать время, параметер не подскажу ...
Когда мастер падает, то два других начинают войну кто будет мастером...
Кольцо это медленное переключение
Станции получают рассчитанный вочдог а в частотниках надо ручками увеличивать время, параметер не подскажу ...
Re: проблема с Profinet и Ring
хм, на предпоследнем скрине тыкнул кнопку "Соnfigure MRP automaticalli" вот и создалось три менеджера, че ж их портал сгенерил?
если с одним менеджером, и изменю необходимый параметр в частотниках то заработает???
если с одним менеджером, и изменю необходимый параметр в частотниках то заработает???