S7-1200, PID_Compact

Posted: Wed Jan 23, 2019 7:19 pm
by smnt
В PID_Compact есть два параметра: Config.OutputUpperLimit (100%) и Config.OutputLowerLimit (0%).
Мне надо чтобы насос работал в пределах 25-75%.
В итоге при пуске насос долго стоит на 25%, а при выходе за верхнюю границу потом долго стоит на 75%, хотя уже давно пора снижать частоту.
Т.е. видимо он внутри себя все равно считает от 0, и надо ждать пока он доберется до 25%.
А потом продолжает считать за 75% и надо долго ждать, пока он вернется назад.
Что с этим можно сделать?

Re: S7-1200, PID_Compact

Posted: Wed Jan 23, 2019 7:34 pm
by Rex2701
Оставить ему выходной диапазон 0-100, а перед отправкой насосу - делить на 2 и прибавить 25?

Re: S7-1200, PID_Compact

Posted: Wed Jan 23, 2019 7:55 pm
by smnt
Когда то я делал нечто подобное. Это помогает в диапазоне 0-25%, но не спасает при выходе за 75%.
Хотелось бы обойтись без этого геморроя...

Re: S7-1200, PID_Compact

Posted: Thu Jan 24, 2019 3:31 pm
by Rex2701
В таком случае налицо неправильная настройка ПИД-коэффициентов, приводящая к сильному перерегулированию

Re: S7-1200, PID_Compact

Posted: Fri Jan 25, 2019 4:27 pm
by Dfcz
Как можно пользоваться пид-регулятором и при этом не обращать внимание на параметры пид-регулятора?
В вашем случае как минимум уменьшить коэффициент усиления разомкнутой петли.
Добейтесь сначала нормальную работу в узком диапазоне, например 50-55.

Re: S7-1200, PID_Compact

Posted: Sat Feb 02, 2019 8:19 pm
by smnt
Мне тут в техподдержке Сименса сказали такую вещь, что OutputUpperLimit и OutputLowerLimit в экземплярном блоке данных и они же в Мастере настройки ПИД регулятора это не одно и то же.
Кто нибудь в курсе этого?

Re: S7-1200, PID_Compact

Posted: Sat Feb 02, 2019 8:52 pm
by Rex2701
smnt wrote:Мне тут в техподдержке Сименса сказали такую вещь, что OutputUpperLimit и OutputLowerLimit в экземплярном блоке данных и они же в Мастере настройки ПИД регулятора это не одно и то же.
Кто нибудь в курсе этого?
Сименсу, конечно, виднее, как работает их софт... А, может быть, они тебя не совсем поняли... Этот документ изучал?

Re: S7-1200, PID_Compact

Posted: Mon Feb 04, 2019 1:00 pm
by Dfcz
smnt wrote:Мне тут в техподдержке Сименса сказали такую вещь, что OutputUpperLimit и OutputLowerLimit в экземплярном блоке данных и они же в Мастере настройки ПИД регулятора это не одно и то же.
Кто нибудь в курсе этого?
В какой поддержке? Если в Москве, то там спецов нет. Есть преподы-теоретики. Они говорят все правильно, но вам это нужно? Обращайтесь в глобальную техподдержку или на форум на глобальном сайте.