Tia Portal V13 SP1

Posted: Sat Nov 10, 2018 4:55 pm
by Sergey90
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно за параметрировать модуль 6ES7 331-7KB02-0AB0 с помощь Tia Portal V13 SP1. Я набрал конфигурацию в файлах показано параметры модуля. Залил в ПЛК все работает кроме 2 модулей с аналоговыми входами. на них горит ошибка SF красным цветом! Подскажите пожалуйста что не так???
https://drive.google.com/open?id=1E1G_h ... L-K8c8IQt0
https://drive.google.com/open?id=1Djl6J ... L8-KHcsp1x
https://drive.google.com/open?id=11VU1S ... MKWy2Dvlu3

Re: Tia Portal V13 SP1

Posted: Sat Nov 10, 2018 5:39 pm
by POV_PDA
Питание подано на модуль?
Перемычки сбоку правильно стоят?
А в диагностическом буфере что написано?

Re: Tia Portal V13 SP1

Posted: Sun Nov 11, 2018 7:29 am
by Sergey90
Питание подано 24 В подано на 1 "+" на 20 "-".
Когда я включил диагностику то всех модулях были зеленые галочки и вроде без ошибок (Но я этот момент еще раз проверю).
А таблетку не смотрел я вечером посмотрел и документации увидел что её нужно ещё настроить (это тоже посмотрю).

Спасибо большое за направление где искать. Буду проверять!!! Спасибо!!!!

Re: Tia Portal V13 SP1

Posted: Sun Nov 18, 2018 4:18 pm
by Oll Bell
если покликать на красную точку, то в контекстном меню можно выбрать толкование ошибки