Page 1 of 1

Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp

Posted: Wed Oct 31, 2018 9:13 am
by sudalin
Здравствуйте.
При попытках устновить связь между модулем и устройством управления на обоих не горит никакая световая индикация.
На стороне плк: 3pin - B; 8pin - A
На стороне Устройства: 8pin - B; 7pin - A

На обоих концах сопротивление в 120 Ом.
Что может быть не так на физическом уровне?

Re: Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp

Posted: Wed Oct 31, 2018 4:35 pm
by CoMod
На стороне плк: 3pin - B; 8pin - A
На стороне Устройства: 8pin - B; 7pin - A
На стороне CM1241: 3pin - B; 8pin - A подключается обычным разъёмом Профибус
Image
у устройства может быть требуется поменять провода местами... у Сименса обратная АВ-логика (h) (boom)


Re: Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp

Posted: Thu Nov 01, 2018 10:35 am
by sudalin
CoMod wrote: у устройства может быть требуется поменять провода местами... у Сименса обратная АВ-логика (h) (boom)
Поменял местами провода.
Коммуникационный модуль перестал отваливаться.
Даже подал какие-то признаки жизни, но нет сигнала об успешной передаче.

Re: Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp

Posted: Thu Nov 01, 2018 4:48 pm
by CoMod
sudalin wrote:
CoMod wrote: у устройства может быть требуется поменять провода местами... у Сименса обратная АВ-логика (h) (boom)
Поменял местами провода.
Коммуникационный модуль перестал отваливаться.
Проблема с проводами решена ?
sudalin wrote:Даже подал какие-то признаки жизни, но нет сигнала об успешной передаче.
это уже другая проблема, с которой надо разбираться имея все подробности: конкретная модель, регистры, протокол, тип контрольной суммы...
на видео выше подключен логический анализатор с драйвером RS485 для понимания чего не хватает при обмене...

Re: Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp

Posted: Fri Nov 02, 2018 7:16 am
by sudalin
CoMod wrote:Проблема с проводами решена ?
Сложно сказать. Надо докупить USB-RS485 интерфейс. и посмотреть летит ли что с коммуникационного модуля.

Re: Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp

Posted: Fri Nov 02, 2018 7:22 am
by CoMod
sudalin wrote:
CoMod wrote:Проблема с проводами решена ?
Сложно сказать. Надо докупить USB-RS485 интерфейс. и посмотреть летит ли что с коммуникационного модуля.
тогда уж прикупить логический анализатор USBee и припаять ему драйвер RS485 с питанием 3,3 В
Image