Добрый день!
Есть проект в Tia Portal 14 sp1.
Есть контроллер S7-1214C с залитым в него этим проектом
Есть карточка для S7-1214C 12Мб пустая
Картридера нет
В качестве бекапа предлагается залить проект на карточку, чтобы в случае критической поломки обнулить контроллер и вставить карточку. Как правильно залить бекап на карточку в таких условиях?
Заранее спасибо!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Sep 10, 2018 10:25 am 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3360
Location: Russia
Как так - в обычном нотебуке нет картосчитывателя ?
Карточки для S7-1200/S7-1500 совместимы с Виндой.
Предварительно желательно сделать образ своей чистой карты - так как только от твоей карты можно на неё будет залить чистый образ
http://s7detali.narod.ru/MMC/SMC.html
Quote:
SMC имеют стандартный формат MSDOS 5.0 FAT32, который Windows понимает - поэтому если вы вставите карту в картосчитыватель, то она появится в Проводнике и ТИА Портале.
Карта Симатик имеет фабрично записанный идентификатор PNM, по которому контроллер S7 определяет карту как свою родимую.
У обычных бытовых SD карт нет особого номера идентификатора и поэтому контроллер их выплёвывает.
Из-за этого серийного номера образ чужой карты без переделок не подойдёт - контроллер напишет, что карты нет или она другого типа.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version