Диагностика IM151-1 standard

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
raa67
Posts: 2
Joined: Tue Sep 04, 2018 9:12 am

Диагностика IM151-1 standard

Post by raa67 » Tue Sep 04, 2018 9:23 am

Устройство отработало год, сейчас периодически начинают моргать все светодиоды BF, SF,ON на модуле IM151-1 standard. После сброса питания система может работать несколько часов. Блок питания менялся. Что означает такое моргание ( нигде нет описания, что светодиод On моргает)? Можно ли менять модули IM 151-1 местами с соблюдением адресации?

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Диагностика IM151-1 standard

Post by CoMod » Tue Sep 04, 2018 2:32 pm

Последовательность мигания может сообщать о внутренней ошибке самой головы или об адресе ошибки модуля ввода/вывода
http://s7detali.narod.ru/ET200S/ET200S.html
Image
LED display of the configuration and parameter assignment errors
http://s7detali.narod.ru/ET200S/et200s_ ... ashing.pdf

снять на видео и заютубить

модули взаимозаменяемы при выставлении Профибус адреса

raa67
Posts: 2
Joined: Tue Sep 04, 2018 9:12 am

Re: Диагностика IM151-1 standard

Post by raa67 » Wed Sep 05, 2018 9:54 am

CoMod, спасибо. Техподдержка Сименса ответила примерно также

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Диагностика IM151-1 standard

Post by CoMod » Wed Sep 05, 2018 11:21 am

raa67 wrote:Техподдержка Сименса ответила примерно также
и что в итоге было причиной проблемы ?

Post Reply