plcforum.uz.ua

International PLC Forum
It is currently Fri Oct 19, 2018 11:26 pm

All times are UTC + 3 hours


Forum rules


Please click here to view the forum rules



Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
PostPosted: Sun Aug 19, 2018 12:48 pm 

Joined: Wed Mar 19, 2008 4:12 pm
Posts: 181
Location: Ukraine
Здравствуйте, может кто сталкивался с подобной проблемой.

Есть CPU 1513-1 PN (6ES7 513-1AL01-0AB0) с модулями в стойке
Ссылка даташит CPU - на https://support.industry.siemens.com/te ... aller=SIOS
Есть две станции на базе интерфейсного модуля IM 155-5 PN ST с модулями/
В стойке CPU и в каждой станции присутствует модуль AI 8xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7KF00-0AB0)
Ссылка даташит модуля - https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
Модуль настроен на 4 канала так как датчики PT100, датчики подключены по трех проводной схеме выше указанного руководства страница 16.
В "харде" модуль например имеет массив адресов входов 120-135, получаю адрес для каждого из входов:
1 вход - %IW120
2 вход - %IW124
3 вход - %IW128
4 вход - %IW132
так сделал для всех модулей в стойке ЦПУ и на станциях.
Имею ситуацию - когда в стойке ЦПУ и на одной из станций все отлично, но на одной четыре канала выдают 32767- переполнение
Исправность модуля проверил путем перестановки модулей местами из стойки ЦПУ и проблемной станции.
Правильность подключения датчиков проверял несколько раз, дабы устранить ошибку монтажника, подключил датчик напрямую к модулю в щите без кабельных линий, но все равно получаю 32767.
В конфигураторе харда скопировал "работающий" модуль вместе с настройками и заменил им "неработающий" в проблемной станции - не помогло
Переставляю первый канал на измерение напряжения - работает
Программирую в ТIAv14.
Подскажите куда копать пж.
Заранее всем спс за ответы....


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Aug 20, 2018 8:02 pm 

Joined: Wed Mar 19, 2008 4:12 pm
Posts: 181
Location: Ukraine
вопрос закрыт, монтажники натупили с четвертым каналом, который садил остальные три (boom)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version