Page 1 of 1

CPU Firmware update

Posted: Mon Jul 23, 2018 2:19 pm
by Usver
Добрый день. Имеется CPU 417-4H Firmware v4.5.3 (версия написана на нем самом). Возможно ли ему обновить прошивку до v4.5.5, чтобы он мог работать в резервированном режиме с CPU 417-4H Firmware v4.5.5 (версия написана на другом)? Заказные номера у процов одинаковые. Прошивку на сайте сименса я нашел, вот только не знаю встанет ли она на этот проц. Может кто-нибудь сталкивался с такой задачей?

Re: CPU Firmware update

Posted: Mon Jul 23, 2018 2:52 pm
by Rex2701
Если заказные номера совпадают, и если в ридми 4.5.5 сказано, что ею можно обновить 4.5.3 - то почему бы и нет...
Опять же, номер прошивки надо смотреть не на корпусе, а онлайн (CPU - Module Information), а то может быть неприятный сюрприз.

Re: CPU Firmware update

Posted: Mon Jul 23, 2018 3:14 pm
by Usver
Rex2701 wrote:Если заказные номера совпадают, и если в ридми 4.5.5 сказано, что ею можно обновить 4.5.3 - то почему бы и нет...
Опять же, номер прошивки надо смотреть не на корпусе, а онлайн (CPU - Module Information), а то может быть неприятный сюрприз.
CPU - Module Information я смотрел, там также, как и на корпусе. А вот файл ридми я не видел нигде, но у них (сименса ) на сайте написано
Note on updating firmware in RUN:
Firmware update is possible in RUN when updating from firmware version V4.5.4 to version V4.5.5.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW, но на версию 4.5.4 ссылки на скачку вообще нет :(
Означает облом?

Re: CPU Firmware update

Posted: Mon Jul 23, 2018 6:46 pm
by Rex2701
Usver wrote:но на версию 4.5.4 ссылки на скачку вообще нет :( Означает облом?
Нет. К каждой прошивке видна аннотация, что если версия повышается на единичку, то обновление можно провести "на ходу" с фризом входов-выходов на 1,5 секунды.
В твоём случае только через STOP. Ну и последнее слово за модулем прошивки в Simatic Manager - если он даст "добро" перескочить через версию, то ОК.
Кстати, последняя версия 4.5.7 - обновляй уж сразу оба плк, чё мелочиться.

Re: CPU Firmware update

Posted: Mon Jul 23, 2018 8:39 pm
by CoMod
Rex2701 wrote:Кстати, последняя версия 4.5.7 - обновляй уж сразу оба плк, чё мелочиться.
Резервированная система требует чтобы версии прошивок обоих ЦПУ были идентичны => поэтому надо в обязательном порядке обновлять прошивки обоих ЦПУ.

Вопрос - а так ли уж надо обновлять если с версией 4.5.3 ваша система и так работала без проблем семь лет ?
А вот если она периодически сбоила и сбой описан в описании новых прошивок => тогда надо прошивать во время планового останова.

Re: CPU Firmware update

Posted: Tue Jul 24, 2018 3:11 am
by Usver
CoMod wrote:
Вопрос - а так ли уж надо обновлять если с версией 4.5.3 ваша система и так работала без проблем семь лет ?
Дело в том, что один модуль цпу у нас помер, а запасного нет. Такие цпу уже не выпускаются, так что замену не купить. На одном объекте такое у нас уже было, там тоже были 417-4H, только подревнее. Тогда купили 417-5Н (короче Н систему полностью меняли). С этим объектом собираемся делать тоже самое. Вот только останется один модуль с версией 4.5.3 , а у нас еще 2 объекта с версией 4.5.5. Так хорошо бы держать этот цпу как ЗИП. Собственно потому и спросил, начальство интересуется что мы с ним будем делать.

Re: CPU Firmware update

Posted: Fri Jul 27, 2018 2:30 pm
by Usver
Простите, но все таки не ясно. Прошиваются обновления "через версию" или нет? Кто-нибудь прошивал так процы? Прошивка "через версию" работает или как придется?

Re: CPU Firmware update

Posted: Fri Jul 27, 2018 6:19 pm
by Rex2701
Да, но со стопом.

Re: CPU Firmware update

Posted: Mon Jul 30, 2018 6:22 am
by Usver
Спасибо за ответы, буду иметь ввиду.

Re: CPU Firmware update

Posted: Fri Aug 03, 2018 2:55 pm
by Dfcz
Очень сильно зависит от версий. Бывает прошивается через три версии, а бывает только последовательно.