Добрый день! В наличии ПЛК 1215C , с программой залитой из TIA portal V14, проект контроллера в наличии.
В 15 версии открыли проект (залитый в плк), необходимо добавить один организационный блок и один блок данных. не будет ли проблем связанных с тем что в плк программа заливалась из 14й версии, а некоторые дополнения будут загружены из 15й?

При попытке загрузки изменений в ПЛК "Load preview" выдает сообщение:
The target device (online) was loaded with tia portal v14 sp1. If you load a TIA Portal v15 project this device, you can no longer access the target device to the full extent using TIA Portal V14 SP1.
И если не поставить галочку "Upgrade target device", начать загрузку невозможно.

Гуру подскажите, если я ставлю эту галочку, и начинаю загрузку, что в дальнейшем я получу? Измениться версия загруженного проекта в плк? к чему это приведет? нет ли необходимости весь проект перезагружать из 15 версии?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2018 8:51 am 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3341
Location: Russia
К сожалению в отличии от Классики 5.*
в версиях ТИА Портала нет совместимости проектов с предыдущими версиями Портала (boom)
и поэтому программист держит на компе 13 СП1, 14 СП1 и 15 одновременно (h)
если не хочет переводить все проекты в новый Портал.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2018 9:58 am 

Joined: Sun Mar 05, 2017 7:04 am
Posts: 40
Т.е. в моем случае, если я продолжу загрузку,изменения будут загружены, но в случае подключения из портала версии 14.1 будут проблемы? а под 15 порталом все будет работать? не нужно грузить проект в контроллер полностью переделанный в 15ю версию?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2018 12:19 pm 
Site Admin

Joined: Mon Aug 15, 2011 5:27 pm
Posts: 127
15-й перед заливкой обычно проводит перекомпиляцию и предлагает залить в контроллер консистентный целостный непротиворечивый проект, иначе online мониторинг будет невозможен.
14-ый Портал потом заявит, что проект сделан в в более новой версии и Афидерзейн в новую версию.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2018 4:34 pm 

Joined: Sun Mar 05, 2017 7:04 am
Posts: 40
Знатоки, а вот такой момент, в онлайн проекте (TIA portal V15), я вижу что два блока данных не совпадают с оффлайновым проектом. Видимо с панели HMI уже изменялись некоторые переменные в блоках данных. Мне снапшот нужно сделать и записать его как значения по умолчанию? чтобы не возникло проблем при загрузке проекта


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version