Здравствуйте.
Необходимо настроить связь с датчиками по AS-Interface
В системе имеется СP343-2P и несколько блоков 1RK1400-1DQ03-0AA3.
Как правильно сконфигурировать систему?
Спасибо.
Юрий.
AS-Interface как настроить?
Re: AS-Interface как настроить?
Конфигурация типа этой.
Сами устройства ASi в конфигурации не представляются
Как известно в каждом устройстве ASi 4 входа и 4 выхода.
Адреса ASi
PIB(PQB)352 0-3 ASi1
входы/выходы
bit 0 ASi1.1
bit 1 ASi1.2
bit 2 ASi1.3
bit 3 ASi1.4
PIB(PQB)353 4-7 ASi2
входы/выходы
bit 4 ASi2.1
bit 5 ASi2.2
bit 6 ASi2.3
bit 7 ASi2.4
PIB(PQB)353 0-3 ASi3
входы/выходы
bit 0 ASi3.1
bit 1 ASi3.2
bit 2 ASi3.3
bit 3 ASi3.4
....
PIB(PQB)367 0-3 ASi31
Адреса каждого устройства ASi (1-31) нужно задать.
Для этого мы используем прибор Siemens 3RK 1904-2AB01. Он и для проверки и для диагностики годится.
Сами устройства ASi в конфигурации не представляются
Как известно в каждом устройстве ASi 4 входа и 4 выхода.
Адреса ASi
PIB(PQB)352 0-3 ASi1
входы/выходы
bit 0 ASi1.1
bit 1 ASi1.2
bit 2 ASi1.3
bit 3 ASi1.4
PIB(PQB)353 4-7 ASi2
входы/выходы
bit 4 ASi2.1
bit 5 ASi2.2
bit 6 ASi2.3
bit 7 ASi2.4
PIB(PQB)353 0-3 ASi3
входы/выходы
bit 0 ASi3.1
bit 1 ASi3.2
bit 2 ASi3.3
bit 3 ASi3.4
....
PIB(PQB)367 0-3 ASi31
Адреса каждого устройства ASi (1-31) нужно задать.
Для этого мы используем прибор Siemens 3RK 1904-2AB01. Он и для проверки и для диагностики годится.
Re: AS-Interface как настроить?
Спасибо.
В принципе разобрался.
Единственное ещё не понял как пользоваться прибором 3RK1904
Подключаюсь и включаю переключатель на ADDR, но адреса что-то не вижу.
В принципе разобрался.
Единственное ещё не понял как пользоваться прибором 3RK1904
Подключаюсь и включаю переключатель на ADDR, но адреса что-то не вижу.