 Post subject: Счет деталей
PostPosted: Sat Apr 07, 2018 11:08 am 

Joined: Wed Mar 07, 2018 4:16 pm
Posts: 21
Добрый день. Будет ли "корректно" работать программа подсчета деталей, к примеру, за каждую смену или сутки, если использовать часы реального времени CPU? Где-то читал, что они не очень хорошо идут. И CPU не включен круглосуточно.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Apr 07, 2018 12:26 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3360
Location: Russia
Часы ПЛК/Панели оператора убегают = не точные... за год могут и на час убежать.
Часы в современных ПЛК работают даже при выключенном внешнем питании за счёт энергии в суперконденсаторе(ионисторе) 20...40 дней в зависимости от модели
Image

Если нужная высокая точность реального времени, то можно синхронизировать часы по Эзернету/Интернету или через ЖПС/ЖСМ/DCF77 Time receiver
для тонких/толстых клиентов
https://support.industry.siemens.com/cs/document/67225955


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Apr 14, 2018 10:26 am 

Joined: Wed Mar 07, 2018 4:16 pm
Posts: 21
Да точность особая не нужна. Машина работает/включена только в две смены (с 7.30 до 23 примерно) и выключается не более чем на выходные/праздники. Думаю сделать так.
Организовать счетчик. Вести общий счет. Считывать "дату и время", выделять номер дня недели и ,допустим, в 3.00 каждого дня копировать счетчик в отдельную ячейку. И обнулить за собой. Итого будем иметь количество сделанных деталей за предыдущие 7 дней (по суткам) от текущей даты. Через неделю начинаем записывать все поверх старых значений. Начальство устраивает такой вариант. Ну иногда ходить проверять/корректировать часы ПЛК на всякий случай.
Машина локальная (MPI), "Эзернету/Интернету" нету и близко. Синхронизация наверно недешево станет. На это руководство, думаю, пойти не смогет.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed May 30, 2018 1:51 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 561
Location: Russia
Как дела? Наладили счет для начальства? Очень интересно, как другие выкручиваются со счетом.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Jun 23, 2018 11:52 am 

Joined: Wed Mar 07, 2018 4:16 pm
Posts: 21
Добрый день. Не вышло у меня сделать разделение счета по дням недели. Уже точно не помню, но при анализе всех алгоритмов с часами ПЛК, приходящих мне в голову, получалось, что машина не должна быть выключена более чем на сутки. Т.е. если выключить сегодня, а включить послезавтра, то будет все сбиваться.
Ограничился просто счетчиком, который считает с момента предыдущего своего обнуления. Хотят знать по дням, пусть ходят каждый день и смотрят.
Image[/url]
Т.е с 14 мая по 1 июня отрезано 16983 листа. Если хотим, нажимаем кнопку обнулить, счетчик обнуляется, в поле записывается дата и время обнуления.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Jun 23, 2018 6:34 pm 

Joined: Mon Dec 15, 2014 1:48 pm
Posts: 21
Так если это RT, то что мешает писать лог-файл с нужной периодичностью,возобновлением по старту RT, тем-более он привязывается к времени ПК а часики там поточнее будут.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 6:04 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 561
Location: Russia
Внимательнее читайте пост.
nicss wrote:
…...проверять/корректировать часы ПЛК …..
Машина локальная (MPI), "Эзернету/Интернету" нету и близко....

Где вы увидели RT?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jun 26, 2018 11:12 pm 

Joined: Mon Dec 15, 2014 1:48 pm
Posts: 21
Dfcz wrote:
Где вы увидели RT?

На картинке перед моим постом.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jun 27, 2018 11:48 am 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 561
Location: Russia
Да, вижу. Извиняюсь.
Странно, почему сразу не написать про RT, никаких вопросов не было бы.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jun 27, 2018 8:58 pm 

Joined: Wed Mar 07, 2018 4:16 pm
Posts: 21
Это ноутбук, с которым нужно пойти (не мне), подключиться к контроллеру и посмотреть/списать цифру.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jun 27, 2018 11:49 pm 

Joined: Mon Dec 15, 2014 1:48 pm
Posts: 21
А что за ПЛК?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 29, 2018 12:55 pm 

Joined: Wed Mar 07, 2018 4:16 pm
Posts: 21
313C-2DP (6ES7 313-6CG04-0AB0)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 29, 2018 1:23 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 561
Location: Russia
Я думаю, что начальство придет к идее не выключать ПЛК.
У нас было именно так: сначала наотрез отказались не выключать из-за пожарной безопасности (дежурных ночью нет), потом стали ставить дежурных, а потом отказались от дежурных, и теперь ПЛК не обесточиваются вообще. Правда не это ушли годы. :)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 29, 2018 2:36 pm 

Joined: Mon Dec 15, 2014 1:48 pm
Posts: 21
Допустим имеется 2 смены с 7:00 до 15:00 и с 15:00 до 23:00, с 23:00 до 7:00+выходные/праздники станок выключен, с счетчика деталей по достижении DAY=1;HOUR=15:00;MINUTE=00;SECOND=00 пишем данные в DB1.DBW0, обнуляем счетчик, далее DAY=1;HOUR=23:00;MINUTE=00;SECOND=00 пишем данные в DB1.DBW2 обнуляем счетчик,
идем спать, на следующий день DAY=2;HOUR=15:00;MINUTE=00;SECOND=00 пишем данные в DB1.DBW4 обнуляем счетчик и т. д. и так до DAY=31;HOUR=23:00;MINUTE=00;SECOND=00 пишем данные в DB1.DBW62, в те дни которые станок не работал в DBWxx будут "0", все DBW с 0 по 62 отмечаем как "retain", и они там (в ПЛК) будут хранится достаточно долго(выходные точно переживут). В той RT которая стоит у дядьки в ноуте, с которым он показания снимает, сделать окошко с 62-мя выводами для каждой возможной смены за месяц, кнопку которая обнулит все DBW, можно также с этими цифрами делать чего захочешь, суммировать по дням/неделям/сменам(как фантазия подскажет), на эту-же кнопку можно повесить EVENT "SetPlcDataTime" которая будет время ПК записывать в ПЛК (ПКшные идут точно, даже если раз в месяц синхронизировать на ПЛК "уплывут" некритично). Можно еще приделать кнопку записи ДатаЛога и в момент подключение к ПЛК записать ДатаЛог с нужными данными (выбрав в свойствах запись On Demand).
ИМХО Как-то так.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jul 04, 2018 10:05 am 

Joined: Wed Mar 07, 2018 4:16 pm
Posts: 21
Если в 14.55 линию выключат для ремонта какого-нибудь, или отключится напруга (аварийно)?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jul 04, 2018 4:15 pm 

Joined: Mon Dec 15, 2014 1:48 pm
Posts: 21
И что? Значение в счетчике сохранится, при включении можно записать его в необходимую ячейку по FirstScan, при условии что время необходимой записи (15:00:00) уже прошло, если нет, - продолжаем считать дальше.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 16 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version