PostPosted: Thu Mar 15, 2018 9:25 am 

Joined: Wed Mar 14, 2018 5:25 pm
Posts: 2
Вопрос в создании блока.
Внутри блока пишу одну строку включить выход OUT.
В программе вставляю экземпляр этого блока
На вход EN блока подключаю М0,0 на выход OUT подключаю Q0,0
Выход OUT не включится пока на EN не попадет сигнал с M0,0
При попадании сигнала на EN выход OUT включается.
После этого даже если мы снимаем сигнал с EN выход так и останется включенным.

ВПОРОС.
Что нужно поменять в коде блока чтобы выход выключался вместе с EN


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Mar 15, 2018 12:02 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3284
Location: Russia
Во первых - в настройках процессора активируй Таймерный Меркер по адресу МВ0 и впредь используй это определение МВ0 как аксиому.

Вход EN разрешает вызов функции или процедуры, но не влияет на результаты вызываемой функции.
Если ты функцию по обработке значения входа не вызываешь, то значения внутри функции не меняются = она же не вызвана на исполнение.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Mar 16, 2018 1:51 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 525
Location: Russia
Может проблема в слове "включаю"?
Если есть слово "включить", то должно быть слово "выключить".
Ну, типа, set-reset.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Mar 17, 2018 10:35 pm 

Joined: Wed Mar 14, 2018 5:25 pm
Posts: 2
Dfcz wrote:
Может проблема в слове "включаю"?
Если есть слово "включить", то должно быть слово "выключить".
Ну, типа, set-reset.


Нет моя проблема в любопытстве.
У блока есть вход EN и выход ENO
В документации на сименс нашел как управлять этим ENO.
А про вход EN написано что ону булев. Ну раз он булев то КАК его можно прочитать???


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Mar 18, 2018 10:54 am 

Joined: Wed Oct 13, 2010 11:44 am
Posts: 212
Location: Russian Federation
gawgaw2 wrote:
А про вход EN написано что ону булев. Ну раз он булев то КАК его можно прочитать???

Дело в том, что если твой код исполняется, то EN=1, всегда. Если же EN=0, то твой код не будет исполняться и не сможет проверить его состояние.
В общем же, при вызове блока состояние EN копируется в статусный бит BR, который можно проверить несколькими способами:
1. L STW. BR будет скопирован в 8 бит аккумулятора.
2. Использовать инструкции JBI / JNBI.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version